Ошибка чтения параметра Address. Input string was not in a correct format.
Ошибка чтения параметра IsElderRegForward. Input string was not in a correct format.
Ошибка чтения параметра IsElderByteForward. Input string was not in a correct format.
Ошибка чтения параметра Address. Input string was not in a correct format.
Ошибка чтения параметра IsElderRegForward. Input string was not in a correct format.
Ошибка чтения параметра IsElderByteForward. Input string was not in a correct format.
при чем иногда читается, а иногда без всяких изменеий начинает выдавать ошибку в строках. Что это? Галочку иногда снимешь ( ст байт вперед) и вдруг прочитает. Одним словомя. какая чушь
впечатление, что что то у разработчиков
Input string was not in a correct format.
Как с этим бороться?
Реле работает в сети в режиме slave. И в него вообще пишутся либо int либо real. К реле по modbus подключены частотники. Там тоже нет таких переменных. Откуда вообще такой тип мог в лоджике взяться? Открываю программу и красная рамка с таким сообщение.
Я даже не знаю что можно сказать?
У меня порядка 50шт ПР200. Работают на вентиляцию. Уже при месяца системы работали без проблем. На всех Пр200 подключены одни и теже частотные регуляторы. Все было нормально. Программы конечно менялись (идет наладка) но не координально.
Сегодня подключаюсь к Пр200, и вот такой сюрприз. Последний раз подключался 09.10.2013 все было нормально. С тех пор ничего не менялось.
Из 50-и программ такая неисправность появилась в 3-х. Эти программы немного отличаются от остальных (там есть рекуператоры). Пробую написать заново и посмотреть на каком этапе возникает данная ошибка.
Похожая ошибка была, когда были разные региональные настройки на двух компах - на одном в качестве дестичного разделителя была установлена точка, а на другом - запятая.
Попробуйте по одному удалять текст с экранов (или вообще удалить все для начала)