При этом программа работает дальше. Только нет доступа к визуализации не открывается страница не из локальной сети не из интернета. Ещё заметил что не возможно достучаться к контроллеру. Пока весит визуализация. Помогает только перезагрузка.
При этом программа работает дальше. Только нет доступа к визуализации не открывается страница не из локальной сети не из интернета. Ещё заметил что не возможно достучаться к контроллеру. Пока весит визуализация. Помогает только перезагрузка.
Я такое тоже наблюдал.Плк подключен в общую сеть с выходом в интернет. К визуализации есть доступ отовсюду. Визуализация перестает работать...
Гипотеза - в интернете есть сервисы, которые сканируют весь пул адресов по всем портам для поиска известных уязвимостей.
При определенной интенсивности таких запросов веб-сервер визуализации контроллера может прекратить функционировать.
Можно попробовать настроить фильтрацию трафика в межсетевом экране контроллера или (что будет правильнее) в промежуточном сетевом оборудовании, через которое контроллер подключен к интернету.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как из фрейма в визуализацию передать конкретное значение:
111.jpg
Или, может, есть другое решение. Суть решаемой задачи: в визуализации есть кнопка. Данная визуализация представлена несколькими фреймами. При нажатии на кнопку мне нужно знать, в каком фрейме произошло нажатие.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Благодарю за ответ.
Т.е. вместо числа я передаю элемент некоего массива с требуемым числом в номере элемента?
111.jpg
А как получить индекс элемента в визуализации?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
В визуализации мне в OnMouseClick -> Execute ST-Code кнопки нужно то самое число.
111.jpg
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk