Тема: Ошибки в работе Modbus RTU

  1. #11

    По умолчанию

    Добрый день.

    счетчик RequestCounter считает не равномерно, т.е. его значения изменяются довольно быстро, затем он на некоторое время останавливается (примерно 2-3 секунды) и затем снова считает.
    В этот момент рядом с каким-нибудь из устройств в дереве проекта появляется красный треугольник?
    Пульсар у вас на этой же шине до сих пор?

  2. #12

    По умолчанию

    Треугольников нет, Пульсар вообще физически отключен, да и на другом порту он сидел (т.е. протокол на другой порт настроен). Сегодня скорость изменил с 19200 на 115200. Результата нет, скорость на простои вообще никак не повлияла. Только ошибок стало больше.
    Последний раз редактировалось alekstani; 01.12.2022 в 08:24.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alekstani Посмотреть сообщение
    Треугольников нет, Пульсар вообще физически отключен, да и на другом порту он сидел (т.е. протокол на другой порт настроен). Сегодня скорость изменил с 19200 на 115200. Результата нет, скорость на простои вообще никак не повлияла. Только ошибок стало больше.
    Возможно, это связано с особенностями ваших slave'ов и задержками на их стороне.
    Если подключиться к шине сниффером - то можно определить, из-за кого возникают паузы.

    Насчет

    Я пробовал менять в канале Modbus Slave период цикличности для приборов (по умолчанию было 100 мс, теперь поставил 10мс),
    10 мс - это физически невозможно
    в рамках вашей системы, где больще десятка слэйвов даже 100 мс является вряд ли достижимым значением.

    RS-485 - это последовательный интерфейс, и опрос устройств происходит последовательно.
    Modbus RTU изначально не является протоколом с детерминированными временными характеристиками.

    Вероятно, выбранная архитектура системы автоматизации не полностью соответствует требованиям решаемой задачи.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,193

    По умолчанию

    а какой список устройств?

  5. #15

    По умолчанию

    Рефрактометр ПРПК-1 от Технокона, Диммер WirenBoard, MU110_6U, два датчика ПДУ-RS, три манометра АГАВА, МАРК-602 и МАРК-902 Взлет. Больше всего хлопот доставляет рефрактометр, который даже в выключенном из опроса состоянии умудряется давить на порт и появляются ошибки на других приборах. Причем у него сетевые настройки захардкожены: скорость 19200, 8N1. Их не поменять.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ошибки при работе MasterSCADA
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 14:40
  2. Ошибки в работе сети RS-485 подключенной не по правилам
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 15:20
  3. Ошибки при работе с конфигуратором ТРМ212
    от yuriy23 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.01.2013, 11:16
  4. Помогите по работе с Modbus
    от vasylye в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 10:18
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 13:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •