Тема: ПЛК210 Межсетевой экран

  1. #1

    По умолчанию ПЛК210 Межсетевой экран

    Добрый день.
    Помогите разобраться пожалуйста.
    Есть ПЛК210-02, сетевые интерфейсы сконфигурированы по схеме2: Eth1+Eth2 - мостовой WAN, Eth3 и Eth4 - LAN (более подробно в приложенной схеме топологии сети).
    Из схемы интересует щит N7, Задача: из АРМ, на котором крутится Masterscada 4D достучаться по OPC UA до остальных ПЛК (N1-N6).
    Что сделал:
    1) В общих настройках межсетевого экрана выставил "принимать перенаправление трафика" и "принимать входящий трафик и перенаправление в зоне wan"
    2) Во вкладке "перенаправление портов" создал правило TCP/UDP "от 192.168.1.100 (адрес АРМ) в lan порт 2015 через любой порт и адрес маршрутизатора в wan 192.168.0.5 (адрес wan одного из ПЛК) порт 4840".
    3) Игрался с правилами для трафика - пробросы портов 4840 с адресов ПЛК wan на 2015 адрес АРМ - без толку

    В какой-то момент (по-моему, правила для трафика были в данный момент отключены, а только перенаправление портов было активно) получилось MS считать список переменных, которыми светит ПЛК, но обмена с переменными не шло. Дальнейшие попытки настройки межсетевого экрана и возврат к тем же настройкам результата не дали - больше увидеть ПЛК через OPC UA не получилось

    топология сети-Модель.png
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Я предлагаю решать задачу постепенно.
    Давайте вы мосты настроите как LAN и в такой конфигурации для начала добьетесь наличия связи по OPC UA?

  3. #3

    По умолчанию

    Если использовать мастер настройки, то мне подходит схема под номером 2. Как настроить 3 отдельных подсети LAN (2 порта - мост, другие 2 порта - 2 подсети) без мастера настройки мне знаний не хватает.
    Да и другая Masterscada 4D, которая находится в подсети WAN (по схеме N6) прекрасно работает со всеми ПЛК через OPC UA

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ezone Посмотреть сообщение
    Если использовать мастер настройки, то мне подходит схема под номером 2. Как настроить 3 отдельных подсети LAN (2 порта - мост, другие 2 порта - 2 подсети) без мастера настройки мне знаний не хватает.
    Да и другая Masterscada 4D, которая находится в подсети WAN (по схеме N6) прекрасно работает со всеми ПЛК через OPC UA
    Хорошо.
    Тогда что будет, если в N7 временно отключить панель и коммутатор, повторить схему из N6 (с мостом на трех интерфейсах) и подключить АРМ напрямую к мосту?

  5. #5

    По умолчанию

    В подсети, где коммутатор стоит будет висеть еще куча устройств, которые необходимо диспетчеризировать, и я бы не хотел пускать их в сеть контроллеров, Но и АРМ должен иметь доступ к этим устройствам. Если собрать схему 3: Eth1 и Eth2 в мост, на Eth3 посадить АРМ, а модуль расширения, панельку и оставшиеся устройства через коммутатор посадить на Eth4, не возникнет ли тогда проблем с опросом по Modbus TCP и прямому доступу по web с АРМа на эту "кучу устройств"?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ezone Посмотреть сообщение
    В подсети, где коммутатор стоит будет висеть еще куча устройств, которые необходимо диспетчеризировать, и я бы не хотел пускать их в сеть контроллеров, Но и АРМ должен иметь доступ к этим устройствам. Если собрать схему 3: Eth1 и Eth2 в мост, на Eth3 посадить АРМ, а модуль расширения, панельку и оставшиеся устройства через коммутатор посадить на Eth4, не возникнет ли тогда проблем с опросом по Modbus TCP и прямому доступу по web с АРМа на эту "кучу устройств"?
    Чтобы не возникло проблем - нужно будет в ПЛК настроить маршрутизацию между интерфейсами.
    Я для начала предлагаю разобраться с проблемой, которая есть в данный момент (с OPC UA).
    То, что я описал выше - я предлагаю сделать не навсегда, а только чтобы провести тест и локализовать проблему.

  7. #7

    По умолчанию

    Через мастер настройки сконфигурировал на ПЛК N7 схему 3. Eth1 и Eth2 - в общую сеть ПЛК, на Eth3 посадил АРМ. Всё работает, все ПЛК видятся и обмениваются через OPC UA

  8. #8

    По умолчанию

    Т.е. со схемой 3 нет проблем, а со схемой 2 - есть.
    В схеме 2 АРМ и ПЛК находятся в разных подсетях, поэтому требуется настроить перенаправление трафика.
    Посмотрите пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...Forwarding.pdf

    Если информации в нем окажется недостаточно - то в сети много манулов на тему настройки маршрутизации для OpenWRT.

Похожие темы

  1. Экран СПК110
    от okochurov в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.05.2022, 09:05
  2. ПР 200 как организовать экран
    от nikks в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2021, 16:30
  3. Межсетевой экран
    от 19_Артем_17 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.03.2021, 14:58
  4. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51
  5. СПК 207 не включается экран
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 06:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •