Доброго времени суток.
Подскажите по какой причине происходит переполнение памяти истории журнала тревог?
В настройках Alarm Storage выставил ограничение в 1000 записей (рис.2 во вложении).
2.png
Доброго времени суток.
Подскажите по какой причине происходит переполнение памяти истории журнала тревог?
В настройках Alarm Storage выставил ограничение в 1000 записей (рис.2 во вложении).
2.png
Может банальная нехватка места на носителе? Есть возможность писать логи аварий на другой носитель?
Какой путь нужно указать в субдиректории, если вставить карту памяти или USB?
Может для начала укажете на каком девайсе крутится Ваша программа?
Подозреваю, что сначала надо установить носитель, через OpenWrt смонтировать раздел, сделать там папку для логов аварий, и этот путь указать в настройках аларм-манагера.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk