Страница 208 из 434 ПерваяПервая ... 108158198206207208209210218258308 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,080 из 4334

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #2071

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Если же все регистры собрать в кучу и опрашивать несколькими запросами то все летает.
    Это все-таки ближе к RTU. TCP должен работать и с единичными запросами быстро. Другой вопрос - хватает ли панели производительности. И еще вопрос - идут ли опросы в фоне и как?

  2. #2072

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    Это все-таки ближе к RTU. TCP должен работать и с единичными запросами быстро.
    Мой опыт это не подтаерждает касательно СП.

  3. #2073

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Мой опыт это не подтаерждает касательно СП.
    Сколько тэгов опрашивается для видимого запаздывания?

  4. #2074

    По умолчанию

    Работал с несколькими производителями панелей. При заливке проекта или при симуляции происходит предварительная компиляция проекта. Здесь я этого процесса не вижу, получается объекты копмпилируются непосредственно при вставке.Это дает понять, что оптимизации нет от слова абсолютно.

  5. #2075

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Запустите tcp через макрос в параллели и забудете эту тему.
    По поводу tcp якобы быстро - транзакция быстро, тока кто быстро прогонит саму очередь транзакций? Цикл жил, цикл жив, цикл будет жить.
    Группы рулят и в tcp и в rs485
    Это понятно. Но перебрать всю графику с перепривязкой нужно время. Панель вторична на обьекте, будут возмущаться, сделаем.

  6. #2076

    По умолчанию

    Как на панели запретить отрабатывать кнопки под открытым окном?

  7. #2077

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    Как на панели запретить отрабатывать кнопки под открытым окном?
    Насколько я помню - такое поведение наблюдается только в симуляторе.
    На реальной панели вы такое воспроизводили?

  8. #2078

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Насколько я помню - такое поведение наблюдается только в симуляторе.
    На реальной панели вы такое воспроизводили?
    Да на панели нормально. Уже привык, что если симулятор работает, то и панель должна

  9. #2079

    По умолчанию

    Добрый день. Помогите разобраться. Нет соединения СП307 по modbus ascii с ПЛК mitsubishi fx3ga.
    Запрос с панели с настройками: инструмент — индикатор, PLC порт, адрес 1, регистр 0х 0
    Панель делает запрос :010100000001FD (HEX 3a 30 31 30 31 30 30 30 30 30 30 30 31 46 44 0d 0a 0a)
    CRC здесь я так понял FD (HEX 46 44)
    Пробовал разными калькуляторами — не сходится, выдают FB 14
    Изображения Изображения

  10. #2080

    По умолчанию

    Добрый день.
    Контрольная сумма в запросе, конечно, верная.
    Вот пруф - MasterOPC Universal Modbus Server для тех же настроек (Slave ID = 01, фунция = 01 (ReadCoils), число бит = 1) генерирует такой же запрос:

    2021-06-18_9-27-20.png

    Ваши калькуляторы рассчитывают CRC16 для Modbus RTU (в Modbus ASCII - 8-битная LRC, передаваемая в виде двух ASCII-кодов).

    Вам надо разбираться с настройками вашего ПЛК или физическим уровнем (перепутаны A и B, обрыв кабеля и т.д.)

Страница 208 из 434 ПерваяПервая ... 108158198206207208209210218258308 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •