  1. #1301

    По умолчанию

    СП315Р, при первой загрузке отобразил дату 01.01.2000 00:00:80, после установки системного отключению питание - возвращается прежнее значение. Как исправить?

  2. #1302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий021 Посмотреть сообщение
    СП315Р, при первой загрузке отобразил дату 01.01.2000 00:00:80, после установки системного отключению питание - возвращается прежнее значение. Как исправить?
    Очень похоже на проблемы с батарейкой. Откройте корпус и проверьте, правильно ли она установлена - к сожалению, иногда на производстве при установке путают полярность.

  3. #1303

    По умолчанию

    Да, действительно минусовой контакт ячейки крепления батареи был неправильно изогнут и подсоединен к плюсу. Проблема устранена.

  4. #1304

    По умолчанию

    Добрый вечер.
    Есть СП307 и ПР200, можно ли командой из ПР200, считать и записать нужный рецепт из PFW панели в ПР200. С помощью ввода значения в ручную в PSW40 и кнопки "прочитать рецепт" все работает,командой не получается. Может кто просветить. Спасибо

  5. #1305

    По умолчанию

    Добрый вечер.
    Сделать это, конечно, можно.
    Детали реализации зависят от того, кто у вас мастер, а кто слэйв.

  6. #1306

    По умолчанию

    Панель -мастер, ПР200 - слэйв

  7. #1307

    По умолчанию

    Тогда можно сделать так: ПР200 пишет в одну сетевую переменную номер текущего рецепта, в другую - флаг "обновить рецепт" (если 1 - значит, надо обновить).
    Панель циклически копирует значение первой переменной через функциональную область в регистр PSW40.
    В другой функциональной области, запускаемой от нулевого бита второй переменной, надо добавить действие Чтение из рецепта, и в качестве регистров переменных указать адреса регистров в ПР200, в которые будет отправлен рецепт.

  8. #1308

    По умолчанию

    Спасибо.Буду пробовать,не очень понятно(флаг "обновить рецепт").Это ПР200 своей сетевой переменной,записывает 1 в PSB,тот активирует функциональную область и запускает Чтение из рецепта? Функциональная область должна быть глобальной (у меня несколько экранов)? Извините, я новичок. Спасибо

  9. #1309

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от igkuz Посмотреть сообщение
    Спасибо.Буду пробовать,не очень понятно(флаг "обновить рецепт").Это ПР200 своей сетевой переменной,записывает 1 в PSB,тот активирует функциональную область и запускает Чтение из рецепта? Функциональная область должна быть глобальной (у меня несколько экранов)? Извините, я новичок. Спасибо
    ПР200 записывает в свою сетевую переменную 1 (в PSB ПР записать не сможет - оно же слэйв), панель считывает и использует ее как условие запуска функциональной области с чтением рецепта.
    Да, функциональные области должны быть глобальными.

  10. #1310

    По умолчанию

    Спасибо за поддержку.

Страница 131 из 421 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141181231 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •