Страница 116 из 421 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118126166216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 4210

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1151

    По умолчанию

    Добрый день! Панель оператора 310, нужно подключить по 485 защиту двигателя умз, необходимые функции: контроль состояний работа, останов, авария, индикация токов и тд. Пока хочу сделать просто контроль состояния работа, просто элемент индикатор привязать к регистру не получится? необходимо через функциональную область или макрос? можно пример привести с реализацией функции - работа индикатор зеленый, стоп красный
    IMG_20181113_162752 (800x600).jpg

  2. #1152

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений76 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Панель оператора 310, нужно подключить по 485 защиту двигателя умз, необходимые функции: контроль состояний работа, останов, авария, индикация токов и тд. Пока хочу сделать просто контроль состояния работа, просто элемент индикатор привязать к регистру не получится? необходимо через функциональную область или макрос? можно пример привести с реализацией функции - работа индикатор зеленый, стоп красный
    IMG_20181113_162752 (800x600).jpg
    Добрый день.
    Возможно, вам проще будет использовать динамический текст, чтобы выводить статус?
    К нему привязывается именно регистр.

    Или действительно можно обработать в макросе, примеры есть в РП.

  3. #1153

    По умолчанию

    можно пожалуйста пример настройки с динамическим текстом (скриншот настройки)

  4. #1154

  5. #1155

    По умолчанию

    Что-то у меня не получается настроить СП310 с защитой двигателя УМЗ(ооо Дион). Пока хочу получить только статус работы вкл-откл.
    Пробую через ф.область режим - непрерывно IMG_20181115_202914 (600x800).jpg
    пробую через динамический текст IMG_20181113_162752 (800x600).jpg
    результата нет
    индикаторы на адаптере 485 от диона R и Т горят непрерывно (настройки связи везде одинаковы, при изменении одной горит только R)
    сама защита с своей программой Протек через USB-485 работает на копьютере исправно(видит статус, токи и тд), панель необходима для реализации нескольких алгоритмов работы , где искать проблему , в каком направлении?IMG_20181115_203052 (600x800).jpg
    Последний раз редактировалось Евгений76; 15.11.2018 в 15:55.

  6. #1156
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений76 Посмотреть сообщение
    Что-то у меня не получается настроить СП310 с защитой двигателя УМЗ(ооо Дион). Пока хочу получить только статус работы вкл-откл.
    Пробую через ф.область режим - непрерывно IMG_20181115_202914 (600x800).jpg
    пробую через динамический текст IMG_20181113_162752 (800x600).jpg
    результата нет
    индикаторы на адаптере 485 от диона R и Т горят непрерывно (настройки связи везде одинаковы, при изменении одной горит только R)
    сама защита с своей программой Протек через USB-485 работает на копьютере исправно(видит статус, токи и тд), панель необходима для реализации нескольких алгоритмов работы , где искать проблему , в каком направлении?IMG_20181115_203052 (600x800).jpg
    Для регистров элементов на экране (дин.текст и др.) не 4х, а 3х
    ясно же в руководстве написано - адрес ModBus -30007

    ЗЫ
    возможно еще там в адресации и смещение "+1" будет использоваться (регистры начинаются не с 0, а с 1)
    тогда попробовать вместо [3x][7] попробовать [3x][8]
    Последний раз редактировалось petera; 15.11.2018 в 16:09.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #1157

    По умолчанию

    пробовал и 3х... про смещение ничего нигде не написано

  8. #1158

    По умолчанию

    завтра попробую со смещением

  9. #1159

    По умолчанию

    Если вам требуется помощь в настройке обмена - напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
    Крайне желательно, чтобы на ПК был установлен TeamViewer

  10. #1160

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Для регистров элементов на экране (дин.текст и др.) не 4х, а 3х
    ясно же в руководстве написано - адрес ModBus -30007

    ЗЫ
    возможно еще там в адресации и смещение "+1" будет использоваться (регистры начинаются не с 0, а с 1)
    тогда попробовать вместо [3x][7] попробовать [3x][8]
    Спасибо! все получилось! нужно было сместить +1, разбираюсь с макросами

Страница 116 из 421 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118126166216 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •