Страница 108 из 429 ПерваяПервая ... 85898106107108109110118158208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 4288

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1071

    По умолчанию

    Специалист опечатался, речь шла о D3k-5 - той же версии, что и у Вас. Я вижу, во втором письме Вы смогли прислать нам и Ваш проект для панели.
    Завтра мы обязательно его протестируем и оповестим Вас о результатах.

  2. #1072

    По умолчанию

    СП310, Мастер. Односторонний обмен был связан с неправильным внешним подключением к разъему RS-485 панели, т.е. ошибкой внешнего монтажа . После устранения скорость информационного обмена лучше ожиданий. Локализовала ошибку служба поддержки, спасибо!

  3. #1073
    Пользователь Аватар для Ruffian
    Регистрация
    11.07.2008
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Добрый день, сп310мастер, 8 плк 100,110-слэйв. Все стабильно работает. Сколько еще можно добавить плк без потери в стабильности и быстродействии панели.
    Всем-73

  4. #1074

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ruffian Посмотреть сообщение
    Добрый день, сп310мастер, 8 плк 100,110-слэйв. Все стабильно работает. Сколько еще можно добавить плк без потери в стабильности и быстродействии панели.
    По какому интерфейсу подключены ПЛК? Если по Ethernet - то 8 slave-устройств для панели предел.
    Если речь о RS, то сложно сказать что-то определенное, поскольку это в большей степени зависит от конкретного проекта.

  5. #1075
    Пользователь Аватар для Ruffian
    Регистрация
    11.07.2008
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Проект отправил вам на почту
    Всем-73

  6. #1076

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ruffian Посмотреть сообщение
    Проект отправил вам на почту
    У вас опрос организован через элементы - т.е. фактически опрашиваются только те регистры тех ПЛК, которые в текущий момент используются в визуализации.
    Так что добавление нескольких модулей не должно повлиять на быстродействие - особенно если вы будете отображать их параметры на отдельном экране.

  7. #1077
    Пользователь Аватар для Ruffian
    Регистрация
    11.07.2008
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У вас опрос организован через элементы - т.е. фактически опрашиваются только те регистры тех ПЛК, которые в текущий момент используются в визуализации.
    Так что добавление нескольких модулей не должно повлиять на быстродействие - особенно если вы будете отображать их параметры на отдельном экране.
    Спасибо за быстрый ответ.
    Всем-73

  8. #1078
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,505

    По умолчанию

    Вопрос.
    Панель СП307\310, требуется организовать опрос двух ТРМ148 напрямую. Задача - задавать уставки, получать показания, и минимальную инфу об ошибках канала (например "обрыв датчика"). В сети еще планируется ПЛК110[М2]. Опрос ТРМ будет организован на отдельных экранах. Крайне желательно, что бы была возможность группового изменения уставок.
    Получится?

  9. #1079

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Вопрос.
    Панель СП307\310, требуется организовать опрос двух ТРМ148 напрямую. Задача - задавать уставки, получать показания, и минимальную инфу об ошибках канала (например "обрыв датчика"). В сети еще планируется ПЛК110[М2]. Опрос ТРМ будет организован на отдельных экранах. Крайне желательно, что бы была возможность группового изменения уставок.
    Получится?
    Если у ТРМ148 прошивка с поддержкой Modbus - то можно будет организовать его опрос. Но, насколько я знаю, по Modbus доступны не все параметры прибора.
    Прикладываю карту регистров.

  10. #1080
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,505

    По умолчанию

    Меня больше беспокоят возможности панели, чем прибора. Прибор используется практически в дефолтных настройках, т. е. выбираю тип датчика канала, задаю период ШИП и запускаю автонастройку. Результат устраивает. Вот теперь мечтаю прикрутить к этому панель СП307, для повышения удобства работы оператора, т.к. уставки приходится крутить довольно часто, а каналов 16 (два прибора). Занятие это на оригинальных приборах малоприятное.
    По списку доступных - более чем достаточно.

Страница 108 из 429 ПерваяПервая ... 85898106107108109110118158208 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •