Подскажите пож-та ПР110-24.12Д.8Р-Ч может ли он переменные, переданные по сети RS485 сохранять в энергонезависимой памяти(во время работы)! Т.е. Задал допустим какую нибудь переменную по сети RS485 и после выключения питания она осталась в проекте! Если можно - с минимальным примером.
В ПР110 нет энергонезависимой памяти, Вам надо ПР114 или ПР200! Либо где ещё хранить(дублировать) эти переменные, а после восстановления питания как-то "подтягивать", например как здесь в постах #22, 25 и 26: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27739&page=3, переменная не энергонезависимая редактируется с экрана и пишется в энергонезависимую память, при переходе к нужной ячейки памяти "подтягивается" из энергонезависимой памяти в переменную для редактирования:
Подтягивается.PNG
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Пока сделаю так - в ПР110 будет 8 переменных, которые по сети RS485 постоянно опрашиваются Мастер ОПС сервером - если они не равны нужному значению(произошёл сбой по питанию ПР и они обнулились) ОПС сервер сам, автоматом это исправит на нужное значение. Сам ОПС сервер считывает и записывает уставки времени из/в тхт файлика(по другому я просто не знаю как сохранять значения при выключении ОПС). Если сбой по питанию произошёл при выключенном OPC, регистры уставок в ПР станут равны нулю - тогда будет выполняется аварийная программа, жестко привязанная к интервалам времени. После включения OPC всё вернётся на круги своя!
Учитывая что скада и OPC включены практически всегда(сервер с бесперебойником выключается раз в год на пару часов для ТО), а питание ПР110 пропадает раз в месяц, на пару минут - я думаю до лета должно отработать без сбоев, а там купят ПР114.! Ну а если порвётся линия RS485 - прибор будет работать на последних значения до выключения, а потом на аварийных уставах.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.12.2017 в 01:30.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Добрый день, помогите реализовать управление с одной кнопки несколькими выходами. Суть такая, есть кнопка, одно нажатие загорается первая группа, второе нажатие вторая группа, третье нажатие гаснут обе группы. Что то у меня пока не как не выходит. У конкурентов для этого есть готовое решение, а тут......
Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 15.01.2018 в 14:34. Причина: реклама конкурентов
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Это я делал, у меня не получается зафиксировать положение все группы выкл, выходит что 1 загорается.
Безымянный.jpg Как то так
Как то так Снимок1.PNG