Страница 64 из 421 ПерваяПервая ... 1454626364656674114164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 4210

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #631

    По умолчанию

    Добрый день, хотел сделать маломальскую анимацию из меняющихся картинок, нарисовал картинки, при помощи фотошопа убрал фон, в форматах гиф и пнг получилось сохранить. При загрузке в панель (СП307б) фон появился, есть ли способ убрать его, или сделать прозрачным?
    Безымянный.jpg

  2. #632

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий27 Посмотреть сообщение
    Добрый день, хотел сделать маломальскую анимацию из меняющихся картинок, нарисовал картинки, при помощи фотошопа убрал фон, в форматах гиф и пнг получилось сохранить. При загрузке в панель (СП307б) фон появился, есть ли способ убрать его, или сделать прозрачным?
    Безымянный.jpg
    При добавлении изображений ставите галочку Прозрачность?

    07-09-2017 10-03-44.png

  3. #633

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    При добавлении изображений ставите галочку Прозрачность?

    07-09-2017 10-03-44.png
    Поставил, все получилось, продолжаю работу...
    Спасибо

  4. #634

    По умолчанию

    Разъясните темному,
    Вот запись в панель по функции 4 идет групповая допустим из ТРМ138, а запись по функции 3 в ТРМ уставок как идет и осуществляется.
    С , модбас и макросы начал осваивать только, но пока вообще темный. Изучаю примеры и начало программирования с помощником, но он знает только С немного..
    Последний раз редактировалось paul-th; 12.09.2017 в 10:08.

  5. #635

    По умолчанию

    Добрый день. 3x и 4x - это не номера функций, а обозначения областей памяти Modbus - Input-регистры (3x) и holding-регистры (4x).
    Для записи в ТРМ необходимо использовать элемент ввода с 4x, и при этом переключить системный бит PFW36.2 в состояние ВКЛ для выбора функции записи 0x10 (как того требует РЭ на ТРМ).
    Подробнее см. в FAQ, п. 3.8:
    http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/81265010

  6. #636
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от paul-th Посмотреть сообщение
    Разъясните темному,
    Вот запись в панель по функции 4 идет групповая допустим из ТРМ138, а запись по функции 3 в ТРМ уставок как идет и осуществляется.
    С , модбас и макросы начал осваивать только, но пока вообще темный. Изучаю примеры и начало программирования с помощником, но он знает только С немного..
    Для темного
    Маленькая табличка

    Функции 04 и 03 - чтение, а не запись
    Какая будет использоваться зависит от ссылки на области регистров слейва
    04 для области 3х
    03 для области 4х

    Тип области адресов зависит от этих префиксов
    Захват-1.png Захват-2.png
    Панель сама выберет правильную функцию для чтения.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #637

    По умолчанию

    Разбираюсь потихоньку, СПАСИБО. Понял так, 3 и 4 это чтение но разных по назначению регистров.
    Ещё вопрос, в паспорте ТРМа названы адреса модбаса, и адрес восьмого канала float ст.слово дан 26, а в примере на панель адрес восьмого канала 38.
    В паспорте похоже ошибка?
    И записывать уставки я хочу не с цифрового ввода, а из макроса по времени.
    Последний раз редактировалось paul-th; 12.09.2017 в 11:16.

  8. #638
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от paul-th Посмотреть сообщение
    Разбираюсь потихоньку, СПАСИБО. Понял так, 3 и 4 это чтение но разных по назначению регистров.
    Ещё вопрос, в паспорте ТРМа названы адреса модбаса, и адрес восьмого канала float ст.слово дан 26, а в примере на панель адрес восьмого канала 38.
    В паспорте похоже ошибка?
    И записывать уставки я хочу не с цифрового ввода, а из макроса по времени.
    Ни какой ошибки нет
    В таблице из руководства адреса регистров указаны в шестнадцатеричном формате(Hex), а в примере для дисплеев адреса задаются в десятичном формате(Dec)
    26(Hex) = 38(Dec)
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #639

    По умолчанию

    Понял, спасибо. Постепенно появляется свет в конце ...
    В паспорте на панель написано что запись значений в слейв устройства производится однократно с отключением ожидания ответа.
    Я хочу периодически переписывать значения уставок в ТРМ, будет ли это работать?

  10. #640
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от paul-th Посмотреть сообщение
    Понял, спасибо. Постепенно появляется свет в конце ...
    В паспорте на панель написано что запись значений в слейв устройства производится однократно с отключением ожидания ответа.
    Я хочу периодически переписывать значения уставок в ТРМ, будет ли это работать?
    А почему не не должно работать?

    ЗЫ. Только не делайте вот это
    при этом переключить системный бит PFW36.2 в состояние ВКЛ для выбора функции записи 0x10 (как того требует РЭ на ТРМ)
    Потому, что для ТРМ138 для записи в регистры слейва нужна функция 06.
    Последний раз редактировалось petera; 12.09.2017 в 11:50.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 64 из 421 ПерваяПервая ... 1454626364656674114164 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •