  1. #211

    По умолчанию

    Попробуйте для элементов Цифровой ввод поставить галочку Дин. адр. При этом необходимо убедиться, что выбранный таким образом регистр (по умолчанию - PSW256) больше нигде не используется в проекте.

    16-11-2016 10-23-41.png

  2. #212
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Skyblazer Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Все равно никак не получается справиться с ТРМ 202. Указанный Вами бит ставил в 1, и при попытке записи уставки или смены режима на ручной в ТРМ - появляется сообщение об ошибке соединения с адресом ТРМ, может я чего с типом переменной напутал? (писал "уставку" 4х WORD с типом Dec 2 разряда + 1 после запятой)
    Цитата Сообщение от Skyblazer Посмотреть сообщение
    5 hex-уставка канала 1 и 8hex - перевод в ручной режим канала 2
    Так помимо адресов регистров, нужно и адрес самого ТРМ в сети Modbus правильный указывать.
    Кроме того, нужно убедится, что
    - настройки порта панели такие же как и у ТРМ. Т.е. протокол (ModBus RTU или ModBus ASCII), скорость, контроль четности, длина данных, а самое главное - ТРМу нужно два стоповых бита.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #213

    По умолчанию

    Логика подсказывает, что при неверном адресе и/или настройках не удалось бы считать измеренное значение - о чем упоминается выше.

  4. #214
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rake Runner Посмотреть сообщение
    Логика подсказывает, что при неверном адресе и/или настройках не удалось бы считать измеренное значение - о чем упоминается выше.
    Логично!
    Упустил я это.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #215

    По умолчанию

    Значение уставки в пределах SL.L1 и SL.H1. Причем если работать через овеновский конфигуратор для ТРМ, то все необходимые переменные записываются исправно. т.е. прибор рабочий

  6. #216

    По умолчанию

    для уставки в диапазоне от 15 до 35, для режима соответственно 0 и 1

  7. #217

    По умолчанию

    Как ни странно, все работает только в протоколе ASCII. в чем суть так и не понял...

  8. #218
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Пара вопросов:
    Сохраняются ли значения переменных макросов между его вызовами или нужно сохранять в регистры?
    Что там с комментариями на русском - где кириллический шрифт установить? В настройках проекта не реагирует.

  9. #219

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Пара вопросов:
    Сохраняются ли значения переменных макросов между его вызовами или нужно сохранять в регистры?
    Что там с комментариями на русском - где кириллический шрифт установить? В настройках проекта не реагирует.
    1. Не сохраняются, используйте регистры панели.
    2. В данный момент в макросах не поддержана кириллица в комментариях

  10. #220
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Вот выдержка из хелпа на СП3хх
    6. Запись ВЫКЛ (0) в бит регистра
    Задача: Записать значение ВЫКЛ (0) в бит PSW400.4 регистра PSW400.
    Код макроса: PSW[400] = PSW[400] & (0<<4); // побитовое И


    Вопрос, - насколько корректна запись PSW[400] & (0<<4), ведь в итоге один черт (0<<4) == 0х0000 ?
    Есть ли способ записать при помощи сдвигов что-нибудь вроде 0b11111011?
    Конструкция (1<<2)^0 не работает, хотя препроцессор её глотает без ошибок.

Страница 22 из 421 ПерваяПервая ... 1220212223243272122 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •