Показано с 1 по 10 из 10

Тема: СПК 107 + ОРС сервер

  1. #1

    Red face СПК 107 + ОРС сервер

    Есть проблемка, не могу из СПК 107 вытащить переменную типа WORD в ОРС сервер (Lectus Modbus OPC and DDE server)

    COM1(2) - RS-485 ModBus RTU Master: задействован для обмена с удаленными модулями (все ОК);
    COM2(3) - RS-485 ModBus RTU Slave: задействован для обмена с ОРС;

    В настройках СПК все СОМ - RS-485;
    Связь с COM2 есть: проверил ПО-анализатором;
    Настройку Slave делал по руководству "SPK_Modbus_v.0.81".

    К сожалению у меня нет информации зависимости списка переменных каналов ModBus СПК с hex (х16) адресами тегов ОРС сервера.

    У меня в проекте тестовая переменная,типа WORD, которой я присваиваю значение "3" имеет адрес %IW49. По идеи в ОРС адрес 49 в 16-ой будет 31.
    В симуляции CODESYS %IW49 = 3. В ОРС =0.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png СПК107.png (65.9 Кб, Просмотров: 29)
    • Тип файла: png OPC.png (174.8 Кб, Просмотров: 38)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PGK Посмотреть сообщение
    Есть проблемка, не могу из СПК 107 вытащить переменную типа WORD в ОРС сервер (Lectus Modbus OPC and DDE server)

    COM1(2) - RS-485 ModBus RTU Master: задействован для обмена с удаленными модулями (все ОК);
    COM2(3) - RS-485 ModBus RTU Slave: задействован для обмена с ОРС;

    В настройках СПК все СОМ - RS-485;
    Связь с COM2 есть: проверил ПО-анализатором;
    Настройку Slave делал по руководству "SPK_Modbus_v.0.81".

    К сожалению у меня нет информации зависимости списка переменных каналов ModBus СПК с hex (х16) адресами тегов ОРС сервера.

    У меня в проекте тестовая переменная,типа WORD, которой я присваиваю значение "3" имеет адрес %IW49. По идеи в ОРС адрес 49 в 16-ой будет 31.
    В симуляции CODESYS %IW49 = 3. В ОРС =0.
    На %IW смотреть не надо, и пользоваться симуляцией тоже (если только вы не называете так сервисную визуализацию CODESYS).

    Напишите, пожалуйста, на e.kislov@owen.ru - я вышлю вам рабочую версию документа о настройке обмена между СПК и OPC.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    На %IW смотреть не надо, и пользоваться симуляцией тоже (если только вы не называете так сервисную визуализацию CODESYS).

    Напишите, пожалуйста, на e.kislov@owen.ru - я вышлю вам рабочую версию документа о настройке обмена между СПК и OPC.
    Спасибо, Евгений.

  4. #4

    По умолчанию Есть связь ОРС-СПК но данные не передаются

    С зависимостью адресации тегов СПК - ОРС разобрался.
    Все просто: у СПК в slave-списке переменных первая переменная (тег) равна в ОРС "0" адресу hex. Адрес переменной в slave-списке СПК не влияет на адрес тега в ОРС. (Так у меня первая переменная имеет адрес %IW49).

    В чем не разобрался:
    Не могу понять в чем проблема.
    Связь СПК с ОРС есть.
    В СПК данные на slave поступают.
    В ОРС нет ничего
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось PGK; 01.07.2016 в 10:24.

  5. #5

    По умолчанию

    Символьная конфигурация используется только для работы с OPC-сервером от CODESYS. Вам она не нужна.

    Вам нужно правильно настроить теги в Лектусе - это тоже описано в том документе, который я вам отправил.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо Евгению за помощь, все получилось.

    Ошибка была у меня в slave-списке переменных - нужно было подключать переменные в %QW (Входные регистры).
    Настройка ОРС также изменилась.

    Настройки СПК Slave и ОРС на скриншотах.

    SPK.pngOPC_Device.pngOPC_item.png
    Последний раз редактировалось PGK; 01.07.2016 в 11:26.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Я так понимаю, что связь ОРС с СПК107 осуществляется через RS485. Что будет со связью если к этому порту подключить преобразователь RS485-Ethernet?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2008
    Адрес
    Белгородская область, Валуйки
    Сообщений
    271

    По умолчанию

    если этот преобразователь будет полноценным modbus Rtu / MODBUS tcp/IP ШЛЮЗОМ ТО ВСЕ БУДЕТ
    НЕДАВНО ДЛЯ СЕБЯ ДОДЕЛАЛИ ТАКОЙ ШЛЮЗ ДЛЯ УМНОГО ДОМА

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2023
    Адрес
    Жезказган
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    у меня возникла примерно схожая причина не получается настроить передачу данных с СПК 107 на Lectus OPC по LAN соединению... может где-то упустил настройки.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladimirZHTEC Посмотреть сообщение
    у меня возникла примерно схожая причина не получается настроить передачу данных с СПК 107 на Lectus OPC по LAN соединению... может где-то упустил настройки.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post440778

Похожие темы

  1. ОПС сервер
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 11:39
  2. OPC сервер
    от IVM в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 16:19
  3. OPC сервер
    от Vitaly123 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 15:39
  4. орс сервер
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 11:58
  5. Dde-сервер и Vba
    от D_O_K в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 18:26

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •