пропускает срабатывания датчиков, не успевает опросить или еще что. кто что подскажет? ПЛК 110-60
пропускает срабатывания датчиков, не успевает опросить или еще что. кто что подскажет? ПЛК 110-60
Последний раз редактировалось Andrew82; 02.03.2016 в 11:31.
Эмм...а как-то более подробно можете описать проблему? Проект большой, переменных много, какие "входы", где они и тд.
А что это за Universal Modbas Device --PLC2- второй плк??
Входы какие плк или дополнительные, импульс входной длинный или короткий.
можно я тоже вставлю "словечко", поллинг тайм не слишком мал, если все модуля с такой скоростью будут опрашиваться,не удивительно что конфигуратор с ума будет сходить, поднимайте по 5мс пока стабильных ответов не дождетесь
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
на сколько увеличить полинг тайм и для кого? универсал плк2 это второй плк(с ним проблем нет), в поу толкатель там проблема не видит(или не успевает заметить) открытие пакета и исходная позиция пишу из дома не помню. Входы и вых делал и на плк и на доп модулях. Импульс короткий(увеличить нет возможности)
вообщем проблема решилась пересадкой входов на быстрые входа плк и все стало видеть и срабатывать(очевидно слишком короткий импульс)