Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как опросить переключатель на задней панели СПК207.
Воспользуйтесь библиотекой GPIO library.
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/80224381
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Если в проекте несколько экранов, то для нормальной работы аппаратных кнопок СПК207 нужно делать привязку к элементам на каждом экране (п.14.3 SPK_FAQ_v.1.1.pdf) или использовать фрейм. Может быть, есть более простой способ описания аппаратных кнопок в программе для их работы на всех экранах?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Доброго времени суток
Попробовал применить ФБ Keys из библиотеки SPK_TOOLS для переключения экрана:
Не работает. Переменная numClickSysKey не меняется.Код:spkHardKeys( xSys=> key_sys, xF1=> key_f1, xF2=> , xF3=> , xF4=> , xF5=> , xSwitch=> ); //spkHardKeys(); //key_sys := spkHardKeys.xSys; srKey(SET1:= key_sys, RESET:= , Q1=> sys_clicked); rtrClkSysKey(CLK:= key_sys, Q=> ); numClickSysKey := numClickSysKey + BOOL_TO_INT(rtrClkSysKey.Q); IF DINT_TO_BOOL(SysStrCmp(sString1:= 'vis_08rtc_setup', visuelems.CURRENTVISU)) THEN //Запоминание экрана на котором была выключена подсветка tempString := visuelems.CURRENTVISU; END_IF IF key_sys THEN visuelems.CURRENTVISU := 'vis_08rtc_setup'; END_IF IF key_f1 THEN visuelems.CURRENTVISU := tempString; END_IF
Какая версия SPK tools используется?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Версия 1.3.12
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk