Уважаемые коллеги! Может кто поможет разобраться в следующей проблеме: при попытке перевести выход контроллера ТРМ-133 У в 2х позиционный режим контроллер не позволяет это сделать.
При настройке с пульта просто не изменяется значение SE.P.
При настройке с конфигуратора параметр SE.P выделяется красным и в столбце ошибки ввода-вывода выводится "Недопустимое сочетание значений параметров(Изменение параметра было запрещено функцией Valid)" либо выводится "Ошибка функции PrevWriteActons".
Действие не могу провести на двух контроллерах из одной партии, реагируют одинаково. При этом в режиме трехпозиционного регулятора, похоже, все работает - выходные реле, по крайней мере, радостно переключаются.
Может я просто настройку не в том порядке повел, оставив выбор типа выхода напоследок и попал в тупиковую комбинацию параметров?![]()


Ответить с цитированием
Еще одна особенность проявилась. При настройке через АС4 с подключением к офисному компьютеру все отлично конфигурируется. При попытке настроить прибор с ноутбука конфигуратор выдает сообщение "Потеря начала посылки" или "таймаут при передаче данных (нет связи)".