Потерян контакт с верхней платой.
Потерян контакт с верхней платой.
устраняется шевелением?![]()
Я бы попробовал сначала контакты ( со средней платы) в спиртобензиновую смесь, а потом слегка почистить скальпелем.
Связь установилась.. Причем непонятно от чего. спиртобензиновая смесь не понадобилась. Постоял,постоял и запахал. Контроллер нулевый, неделю назад приехал с завода...
Наверное ездил так...
А вообще хорошие люди провели тестирование на ударопрочность ПЛК. Уже подзабыл, но под десятку G там выходило...
Аналогичная ситуация: в лаборатории контроллер работал, загрузка программы - без проблем.
Выставили на объект. Через несколько дней перестала работать связь ПЛК-ИП320 через Debug - на панели "ошибка связи". Попытался перешить программу в ПЛК - "Сommunication Error(#0): Logout Performed".
Полдня разбирал контроллер, протирал/чистил контакты, собрал - ничего не изменилось. Сходил на обед - пришел - связь с панелью появилась....
Попытка загрузить программу в ПЛК не удалась - опять "Comm....".
Приходиться делать Логон без загрузки проекта, затем делать "Create boot project", перезагрузку ПЛК - и все работает. В таком режиме вношу мелкие правки проекта уже неделю.... Благо что проект маленький - исправлений немного.
Работаю с ПЛК Овен и не только...