Добрый день. Связал приборы ПЛК100-ТРМ148-МВА8 по протоколу ОВЕН. ТРМ148: 6 регуляторов+2 доп измерителя. МВА8: 5 каналов измерения. Время опроса входов в МВА8 и ТРМ148 - по 0.5сек. Все параметры пишутся-читаются. Скорость обмена 115200, пробовал и на 38400. Длина проводов 485 - не больше 1 метра. Силового оборудования рядом не включаю. Ошибка "81" при опросе не возникает, появляется при задании уставок регуляторов, при этом они(уставки) записываются.
Но.. время опроса по circular time измерителей аж.. 22 секунды. Т.е., минимум в 10 раз больше расчетного. Проект прилагаю. Что подскажете?