потеря связи сп270
добрый день.сп270 мастер опрос 7 плк по 485, с115200.иногда при ответе контроллера вместе с сигнальным сообщением всплывает "потеря связи адрес... отвечающего контр".полагаю это связано с временем ожидания. какой необходимо установить ком.интервал и повторение.пока стоит-0мс и 3 повторений.
-
добрый день.
поставьте 50 не ошибетесь.
если будет критично можно уменьшить.
-
Пользователь
спасибо, а то экспериментировать нет времени