Тема: проблема передачи данных с укт38-щ4.тс

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию проблема передачи данных с укт38-щ4.тс

    организован контроль и архивирование данных с помощью укт-38щ4-тс (2шт.) через ас-2 на компьютере.один прибор находиться на расстоянии 60м. от компа, а второй 150м. с первым проблем нет, а другого комп не видит ( в паспорте до 1000м.) перестановка приборов местами ничего не меняет. дефект кабеля исключен. может быть у кого в практике приходилось сталкиваться с подобным дефектом и есть ли возможность каким-то образом добиться увеличения расстояния приема данных? буду благодарен всем оказавшим техническую поддержку по существу вопроса.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    установите на второй прибор резистор 100ом.

  3. #3

    По умолчанию

    резистор установить параллельно линии ас2 <--> укт38?

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    здравствуйте,
    токовая петля очень не устойчива к помехам. возможно, именно с ними у вас и проблема. для того, чтобы связь была корректной необходимо экранировать линию связи и использовать витую пару.
    никаких 100 ом устанавливать не нужно. т.к. у вас не Rs485.
    удачи!

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    токовая петля очень не устойчива к помехам
    Вот те раз, вот те два. На кой же ... ОВЕН впихивает этот вариант вместо старого доброго RS-232 в свои приборы? Дабы срубить с клиентов доп. бабла на преобразователях АС? По поводу надежности "токовой петли" в ваших руководствах совсем иное настроение, Вы уже определитесь наконец.

  6. #6
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ansel_V Посмотреть сообщение
    Вот те раз, вот те два. На кой же ... ОВЕН впихивает этот вариант вместо старого доброго RS-232 в свои приборы? Дабы срубить с клиентов доп. бабла на преобразователях АС? По поводу надежности "токовой петли" в ваших руководствах совсем иное настроение, Вы уже определитесь наконец.
    Интересное заключение...
    Позвольте разъясню...
    1. RS232 максимальня длина линии связи 15 метров. Так что использоваение его в пром условиях с помехами и на расстояние, даже 20 м. невозможно.
    2. Приборы с токовой петлей выпускаются уже более 10 лет. Они стоят на предприятиях в больших количествах, люди ими пользуются и вполне довольны. А АС-ы нужны для того чтобы собрать с этих приборов информацию.
    Что касается руководств.
    Руководства писались, когда приборы разрабатывались. Переписывать руководства каждый год не имеет смысла поэтому там и написано, что токовая петля самый надежный способ передачи данных.
    Надеюсь мысль понятна.

  7. #7

    По умолчанию

    используем экранированную витую пару! в мастерской иммитирую с помощью 2-х бухт кабеля (50м и 120м) подключение приборов к пк - тот же эффект. по всей видимости 100м максимально возможная дальность связи вместо гарантированных 1000м по ту. хотелось бы услышать мнение от разработчиков прибора, а также варианты выхода из ситуации.

  8. #8
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    на моей практике еще никому не удалось добиться длинны линии связи 1000м. но 200 и 600 были. поэтому 150 это не предел.
    вопрос именно в линии связи, в помехах и т.п. при использовании бухты у вас получаются большие емкостные связи, чего токовая петля очень не любит. на мой взгляд, интерфейс "токовая петля" морально устарел и информацию по нему уже очень сложно найти.
    можем предложить использовать преобразователь ас2-м, он устанавливается рядом с прибором и передает все в интерфейс Rs485, после чего можно делать опрос прибора через преобразователь ас3-м или ас4.

  9. #9
    Пользователь Аватар для evgeha
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    была у нас такая проблема, решили меня на другие приборы, мы сразу 11 штук закупили, заработали на такое расстояние только 2 штуки, не знаю почему так происходит, возможно коэффициенты передачи у оптопар которые установлены по выходу разные, стабильно работают только не более 100м и то бывает довольно часто, что приборы местами меняет в самой скада, то значение в 1640 градусов выскочит, и экранированный кабель от этого не спасает и фильтры питания тоже! наверно один выход только ставить преобразователь.

  10. #10

    По умолчанию

    витая пара, тем более, как это не странно, экранированная - это самый худший вариант кабеля для использования в линиях интерфейсов связи основанных на "токовой петле". витая пара подразумевает переплетение проводников, что нашем в случае вызывает емкостные связи, влияние проводников друг на друга. экран усиливает этот эффект.

    рекомендации по использованию кабеля: лучше всего показывает себя так называемая телефонная "лапша". в этом кабеле проводники разнесены друг от друга на значительное расстояние, влияния друг на друга сведены до минимума.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets