Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: плк сбрасывет связь???

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию плк сбрасывет связь???

    Здравствуйте.

    Кто знает, в чем проблема?
    Есть два ПЛК - 100 и 150. 100 - стоял и выполнял свои функции по кабелю ethernet. После того как мы решили поменять его назначение и загрузили другую программу он перестал держать связь с компьютером по прилагающимуся кабелю 232. Думали железо накрылось, взяли новый контроллер 150 из резерва, проделали туже операцию и с ним такая же проблема.
    Контроллер подключается секунд на 15-20, загружает программу, работает потом отключается и выдает ошибку связи #0.

  2. #2

    По умолчанию

    мало данных. нужна программа. проверьте кабель. нет ли каких либо задержек в обмене?

  3. #3

    По умолчанию

    программа простейшая, пока только успел настроить аналоговые входы и столкнулся с этой проблемой. (plc-150.u-m).

    что касается кабеля, так у меня их 3... один из которых только из упаковки. версия прошивки 2.06, пробовал 2.10 но проблему это так и не решило.
    кстати, плк-100 еще в добавок ко всему отказывается прошиваться... считывает адреса прибора при прошивки и отключается.
    в общем такие вот дела.

    интересно, если так и не найдем причину, можно ли программно прописать автоматическое восстановление связи???

    спасибо.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar pechka.rar (25.3 Кб, Просмотров: 12)

  4. #4

    По умолчанию

    Задержек в обмене нет. Все как обычно загрузка, работа, за одним исключением - через некоторое время ни с того ни с сего выкидывает ошибку связи и отключается. Причем не только в программе разработки, но и в HMI, и при работе с Gateway DDE server. Только сервер сам восстанавливает связь с контроллером!

  5. #5

    По умолчанию

    Я думаю заводской брак!
    Таже проблема:
    новый ПЛК110 без программы пользователя
    прошивать свою FirmWare позволяет - пробовали несколько версий
    но с любого ПК с любой версией CoDeSys связь несколько минут
    потом ошибка связи #0

    изловчились - загнали программу
    отработал сутки - вывалился 4-й вход
    перепрограммировали на другой - изловчились - загнали
    уже полгода работает нормально
    версии прошивок и программ сейчас уже и не вспомню

  6. #6

    По умолчанию

    интересный брак, но проблему это не снимает... программа загружается без проблем, но при работе в онлайне пропадает связь. хотя 150 прошивается без проблем и при проверке памяти пишет, что ошибок нет...

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте! У меня такая же проблема. Происходит отключение ПЛК от ПК через СОМпорт, через изернет кабель такая же ерунда. ПЛК110-220.60.Р-M, прошивка v.2.12.7, таргет v.2.10. Тоже полмесяца парюсь с этой проблемой. Через гипертерминал завтра посмотрю данные ПЛК

  8. #8

    По умолчанию

    Просто увеличьте таймауты ожидания ответа в CoDesys

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте Вячеслав! А где в CoDeSys увеличить время таймаута, в параметрах связи при настройке порта я не нашел такой опции. С увежением Роман

  10. #10

    По умолчанию

    Вот мой проект . ПЛК подключен к ПК через порт RS232Debug. Но опции по увеличению времени таймаута через этот прот и Enternet нет. Может надо подключаться по Modbas? Там вроде бы есть настройки таймаута
    Вложения Вложения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •