Пользователь
ТРМ 151-03
Только веником не бейте
Необходимо заменить буржуйский регулятор DICON PRS-96.
Присмотрел ТРМ 151-03. Читаю документацию и как обычно.... про цифровые входы ничего не написано. Их там вообще нет?
Нам надо чтобы на регуляторе были вход аналоговый (он есть); входы цифровые: Пуск, Стоп (в документации не встретил); выходы: Закрыть, Открыть, Сигнал рассогласования привышает допуск (рассогласования не встретил); Аналоговый выход: измеряемого значения (тоже не нашёл).
Я как понимаю на него можно повесить модули цифрового ввода и аналогового выхода. У нас программаторов 5. Могут ли они быть все мастерами по отношению к блокам DI и AQ?
-
Супер Модератор
Действительно прибор не имеет цифровых входов для запуска, остановки регулирования.
Подключение модуля МВА так же не сможет помочь, так как в приборе не заложена возможность запуска\остановки регулирования, кроме как с помощью специальной команды. Получить её от МВА8 нельзя - только от ПК.
К тому же такова топология сети, что в ней может быть только один мастер. Но при этом есть режим прослушивания сети.
Более подробно можно уточнить при обращении в техподдержку:
trm151@owen.ru
-
незарегистрированный
Гость
Спасибо
Спасибо. В тех поддержку обращаться не буду, т.к. у нас должен быть запуск от S5-115U.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума