Тема: проблема с Rs232 Plc154.i-l.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию проблема с Rs232 Plc154.i-l.

    приветствую!!!
    собственно есть связка плк154-сп270-мдвв,
    так как мдвв работает на скорости 9600, логично, что сп270
    лучше повешать на другой порт и сделать мастером....
    поэтому вешаем панель на Rs232 и .......
    связи нет не на одной из скоростей.......
    не работает даже простой проект, кнопка и индикатор.....
    прошивка 2.10.5 - тестовая с диска...... таргет 2.10
    кстати насчет таргета, тоже непонятка - контроллер I-l. а таргет
    подходит только а-l. --- ?????????? странно
    хотели реализовать другую связку мдвв повешать на 232 через ас3м, но
    у наших диллеров как часто бывает, когда срочно что-то надо у них нет.... ну а панель на 485........
    кабель для связи панели и плк переделан из стандартного для программирования.
    выкладываю пробный (тупой) проект, мож кто сможет попробовать, я
    хоть порадуюсь что у кого-то это получилось)))))))))
    в чем может быть проблема????
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Во первых с Target:
    ПЛК150-И-L - Таргет plc150-I.l
    ПЛК150-У-L - Target plc150-u.l

    Нужно полное название контроллера.
    Нужен лог гипертерминала.
    Необходимо выключить контроллер, вставить переделанный кабель, и потом включить питание (чтобы ПЛК детектировал кабель не как DBGU).

  3. #3

    По умолчанию

    Эммммм....
    У меня 154 для начала..... Полная маркировка ПЛК154-220-И-Л
    С одноименным таргетом пишет
    The selected PLC profile does not match the profile of the target!
    The connection will be canceled.
    Я так понимаю что этот таргет ему не очень нравиться и с ним подключаться он не хочет. Кирилицу и латиницу я еще пока что различаю, тут ошибок нет.
    Соединяюсь по изернету, стандартный порт загрузки только для панели оставлен.

  4. #4

    По умолчанию

    лог гипера:
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей_Cyber; 11.03.2010 в 12:11.

  5. #5

    По умолчанию

    мдя прошу прощения, но плк действительно у-л, заказывали два одинаковых, теперь оказывается они не одинаковые....
    ну да ладно сообщение при соединении все равно выскакивает
    даже с таргетом для у-л

  6. #6

    По умолчанию

    Да нет - он токовый - Current DAC
    Target нужен 2.10 PLC154-I-L
    Не забудьте перед этим в обязательном порядке удалить старый Target, а проект перевести на новый (если он писался на старом).
    Да, и соберите лог терминала в файл и прикрепите его к сообщению, а из сообщения удалите.

  7. #7

    По умолчанию

    хорошо, проект написан под 154а-л, с мдвв связь отличная, может ли пенель работать работать на скорости 9600, потому что при добавлении в проект переменных с панели опрос идет по сети а вот даже данные с мдвв не считываются...

  8. #8

    По умолчанию

    вот еще пришла мысль, а если использовать мастером панель, которая будет рулить опросом мдвв (на форуме есть примеры работы мва+сп270) и плк будет также получать данные от панели ...

  9. #9

    По умолчанию

    в теории возможно, в практике не пробовал - панель имеет внутренние регистры, через которые можно присваивать входные данные в панель выходным.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •