эксплуатация трм 101
при включении прибора выходит ошибка на входе, какие настройки (предполагается использовать пид регулятор) должен иметь прибор при выборе тсм w100=1.385
Последний раз редактировалось olgaW; 09.04.2010 в 15:01.
-
Какая ошибка? Если erad то в сервис центр.
Ошибка по входу ,по моему errs.
Но:
У ТСМ100 = 1.428. А 1.385 у ТСП(Pt100).
-
эксплуатация трм 101
при работе с трм 101-рр подключаю источник образцового сигнала: диф. вольтметр (все согласно рэ сигнал постоянного напряжения -50...50мв), как я понимаю на индикаторе отображаются значения этого сигнала в процентах (если подаю на вход -50мв, то на выходе -0,2).
вопрос 1. почему показывает минус при -50мв , при -40 - плюс?
вопрос 2. что можно измерять кроме температуры и процентов, с помощью магазина сопротивления и диф. вольлтметра в режиме калибратора напряжения с регулятором данной модификации?
-
см.в РЭ установка диапазона измерения
-50 мВ соответствует значению параметра in-L(по умолчанию 0)
+50 мВ соответствует in-H (по умолчанию 100)
соответственно при -50 мВ будет показывать 0 ,
при -40 мв будет показывать 10.
+- погрешность измерения.