Добрый день! Возникла следующая проблема. При использовании ModbusTCP, контроллер мастер, через время 5-7 сек. проподает соединение с компом, подсоединенным также через TCP. Что нужно сделать, чтобы избавить от этого?
Добрый день! Возникла следующая проблема. При использовании ModbusTCP, контроллер мастер, через время 5-7 сек. проподает соединение с компом, подсоединенным также через TCP. Что нужно сделать, чтобы избавить от этого?
проект, версии, настройки, лог снифера желательно.
таргет 2.05, Plc100p.m. прошу прощение за невежество, снифер это что?
1. Перепрошиться на 2.10.9
2. Снифер - программа прослушки порта Ethernet. Лог соответственно - запись данных, шедших через порт. Например Ethereal или любой другой - их в интернете Шареваре достаточно.
Господа! Неужели никто не работал по ModBus TCP? Или проблем ни у кого не было?
Попробуйте увеличить таймауты связи в CoDeSys