Тема: ModbusTCP

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ModbusTCP

    Добрый день! Возникла следующая проблема. При использовании ModbusTCP, контроллер мастер, через время 5-7 сек. проподает соединение с компом, подсоединенным также через TCP. Что нужно сделать, чтобы избавить от этого?

  2. #2

    По умолчанию

    проект, версии, настройки, лог снифера желательно.

  3. #3

    По умолчанию

    таргет 2.05, Plc100p.m. прошу прощение за невежество, снифер это что?
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    1. Перепрошиться на 2.10.9
    2. Снифер - программа прослушки порта Ethernet. Лог соответственно - запись данных, шедших через порт. Например Ethereal или любой другой - их в интернете Шареваре достаточно.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    1. Перепрошиться на 2.10.9
    2.10.9 не нашел, прошили 2.10.4. Проблемы не только остались, но и добавилась такая же на RS232(DEBUG)

  6. #6

    По умолчанию

    Господа! Неужели никто не работал по ModBus TCP? Или проблем ни у кого не было?

  7. #7

    По умолчанию

    Попробуйте увеличить таймауты связи в CoDeSys