о точности измерений
контроллеры плк не расчитаны на подключение датчиков по трехпроводной схеме и это не может не сказаться на точности измерений.
но как я понимаю к плк можно подключить модуль мва8. (в нем предусмотренна трехпроводная схема подключения датчиков)
вопрос: имеет ли смысл мудрить? не будет ли суммарная погрешность двух приборов превышать погрешность подключения датчиков по двухпроводной линии к плк?
-
какая совместная погрешность? мва мерит и по цифровому интерфейсу без потерь точности передаёт данные на плк. погрешность только от мва.
2-х проводная линия рассчитана на термосопротивления 500 и 1000 ом, там погрешность значительно меньше.