Тема: PLC210-4G-CS+Панель СПК315Р связь через КСН 210

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию PLC210-4G-CS+Панель СПК315Р связь через КСН 210

    Доброго времени суток, коллеги.
    Имеется панель 315 и ПЛК 210. Панель Мастер контроллер Слейв.
    При передачи REAl значений происходит неточность передачи. Ну тут допустим математика не лезем, хотя если будет таблетка для лечения, буду признателен.
    Но когда я в своё время с панелями Weintek игрался, то мог помимо передачи с панели значений в ПЛК наоборот принудительно передавать на панель то при нажатии ctrl+F7 результат не пишется. А когда я редактирую программу в Codesys и вливаю её в ПЛК, то в панель записываются 0. Значит теоретически он может писать в HMI. Почему не пишется тогда при нажатии Ф7?

    P.S> все таргеты были выкачены из контроллера. Обновил ModBus 4.6.0.0 с сайта.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Yakut; 19.11.2026 в 09:01.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной по контактам из подписи, чтобы мы могли более предметно обсудить ваш вопрос.
    В письме укажите номер телефона.

  3. #3

    По умолчанию

    Вопрос с записью переменных решается путём нажатия F7, а потом его снятия. Через Ctrl+F7 не работает. (Сбрасывается в 0).

    Вопрос по устранению ошибки в передачи данных был в ошибке формулы.

    P.S. Евгению огромная человеческая благодарность, как всегда красавчег!
    Пока вопросов по данному проекту нет, позже будет и связь с сименс и с ПР200. Подписывайтесь на channel оставляйте комментарии (шутка)
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Продолжаем. Есть ПР200 с картой регистров. Скажу сразу он чёрный ящик исходника нет. Нужно оттуда выдернуть значения и управлять как-то всей системой. Снимать показания глядеть статусы ну и пускать останавливать.
    Создаю Мастера (ПР200 тоже мастер) и тут возникает у меня вопрос а могут ли быть 2 мастера в одной сети? Может у кого есть какие соображения по данному поводу? Нет ПР 200 в слейве
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Yakut; 19.11.2026 в 16:37.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Party3AH
    Регистрация
    24.03.2023
    Адрес
    Север
    Сообщений
    114

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Продолжаем. Есть ПР200 с картой регистров. Скажу сразу он чёрный ящик исходника нет. Нужно оттуда выдернуть значения и управлять как-то всей системой. Снимать показания глядеть статусы ну и пускать останавливать.
    Создаю Мастера (ПР200 тоже мастер) и тут возникает у меня вопрос а могут ли быть 2 мастера в одной сети? Может у кого есть какие соображения по данному поводу?
    На одной шине в Modbus RTU только 1 мастер. Точно ли первая ПР мастер? Если это так, то нужно точно знать, для общения с какими слейвами (адресами) она настроена.

  6. #6

    По умолчанию

    могут ли быть 2 мастера в одной сети?
    Нет. Но:

    (ПР200 тоже мастер)
    На чем основывается это утверждение?

    Так или иначе, функцию 23 ПР не поддерживает.
    Нужно использовать функцию 03 или 04 для чтения, и 16 - для записи.

  7. #7

    По умолчанию

    Так, сразу прошу прощения что вводил в заблуждение, всё таки в ПР 200 стоит слейв, а не мастер. Там всё зависит от того, к какому порту было подключение. 1 RS485 слейв, 2 порт Мастер.
    Ошибка моя была в том, что я указал COMport 1. А в железе стоял 5. Благо Евгений на вебинаре об этом сказал и я сразу вспомнил что я физически исправил его на 1, когда он был 5. Хорошо что делаете вебинары, овеновцы молодцы!
    Данные передаются идём дальше.
    Осталось с Семёном победить связь и можно писать код.
    Благодарю за помощь.
    Кстати, не знал что нельзя использовать 23 функцию, благодарю за справку!
    Изображения Изображения

  8. #8

    По умолчанию

    Задам совсем наглый вопрос - а можно ли при загрузке панели сделать свой логотип?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Задам совсем наглый вопрос - а можно ли при загрузке панели сделать свой логотип?
    В СП3хх такой возможности нет (она появилась у СП210).
    Но обычно панель загружается быстро - так что можно разместить логотип на стартовом экране проекта вместе с функциональной областью с типом вызова Циклический и действием Переход на экран - чтобы спустя пару секунд отображения "стартового" экрана организовать переход на "основной".

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 10:29
  2. Передача переменной Real в панель СПК315Р.
    от Gatling в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.08.2025, 13:45
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.11.2023, 16:41
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •