Тема: МГ1

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию МГ1

    Здравствуйте!
    Долго ждал этот менеджер горения и наконец добрался до РЭ, прочитал пару раз...
    С разочарованием, увидел, что он для 1-2 ступенчатых горелок. Вот только у меня - модулируемая.
    В РЭ указан тип запуска - дистанционный/местный, но так и не понял - как дистанционный розжиг работает, надеялся, что через витую/рс можно подавать сигнал.
    Так понимаю, возможности удалено открывать, закрывать заслонку, хотя бы булем, тоже нет.

    З.ы. у нас будет не котел отопления, а обжарка (прототип испытали, доваривается металл и к нг перехожу к пнр). Модуляция нужна для управления скоростью роста температуры, а там все не линейно. Лежит пара горелок "переделанных", на 40 и 100 кВт, смотреть на это чудовище Франкенштейна больно .

    Собственно, что означает дист. розжиг? Есть/будет ли розжиг по рс/эзернету? Добавите ли команды открытия/закрытия заслонки (пусть даже не % открытия, а просто були)?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Долго ждал этот менеджер горения и наконец добрался до РЭ, прочитал пару раз...
    С разочарованием, увидел, что он для 1-2 ступенчатых горелок. Вот только у меня - модулируемая.
    В РЭ указан тип запуска - дистанционный/местный, но так и не понял - как дистанционный розжиг работает, надеялся, что через витую/рс можно подавать сигнал.
    Так понимаю, возможности удалено открывать, закрывать заслонку, хотя бы булем, тоже нет.

    З.ы. у нас будет не котел отопления, а обжарка (прототип испытали, доваривается металл и к нг перехожу к пнр). Модуляция нужна для управления скоростью роста температуры, а там все не линейно. Лежит пара горелок "переделанных", на 40 и 100 кВт, смотреть на это чудовище Франкенштейна больно .

    Собственно, что означает дист. розжиг? Есть/будет ли розжиг по рс/эзернету? Добавите ли команды открытия/закрытия заслонки (пусть даже не % открытия, а просто були)?
    Здравствуйте!

    Под дистанционным режимом подразумевается возможность управлять МГ1 по сети через внешний контроллер. В этом режиме будут доступны команды запроса на розжиг и управления первой и второй ступенью горелки.

    Сейчас этот функционал еще недоступен, реализуем в следующем обновлении прошивки. В документацию добавим соответствующее примечание.

    Что касается модулируемых горелок, нативной поддержки в МГ1 нет, но работа с ними возможна при использовании внешних приборов, которые будут отвечать за регулирование мощности.

    Отдельных команд управления положением воздушной заслонки по сети пока не предусмотрено.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kudryvaya_ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Под дистанционным режимом подразумевается возможность управлять МГ1 по сети через внешний контроллер. В этом режиме будут доступны команды запроса на розжиг и управления первой и второй ступенью горелки.

    Сейчас этот функционал еще недоступен, реализуем в следующем обновлении прошивки. В документацию добавим соответствующее примечание.

    Что касается модулируемых горелок, нативной поддержки в МГ1 нет, но работа с ними возможна при использовании внешних приборов, которые будут отвечать за регулирование мощности.

    Отдельных команд управления положением воздушной заслонки по сети пока не предусмотрено.
    Интересно, как вы представляете себе работу с модулируемыми горелками с помощью внешних приборов, если у вас нет внешних команд на управление положением воздушной заслонки?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kudryvaya_ Посмотреть сообщение

    Отдельных команд управления положением воздушной заслонки по сети пока не предусмотрено.
    Было бы не плохо, иметь такую возможность..