Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ПЛК210 и ПМ01. Передача данных и смс

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК210 и ПМ01. Передача данных и смс

    Добрый день!
    По первому видео из обучающего курса сделал программу на прием-передачу сообщений. Прием сообщений - тема не актуальная. Протестировал передачу сообщений. Появились вопросы:
    1) при передаче сообщений, если в строке телефонов в конце есть ';' - ПМ перестает работать. Перезагрузка интерфейса ПМ через веб не помогает. Помогает только прогрузка ПО в ПЛК.
    В этом состоянии взведение бита в ПЛК на активацию gprs передачи также не приводит к активации gprs режима. Переменная xStartGPRS
    Вопрос: Что нужно скинуть-взвести в ПЛК, чтобы рестартануть в таком случае модем?
    2) При отправке сообщений переменная uiLastSMSId никак не меняется. И непонятно - отправлена ли СМС.

    012.png

    Теперь главный вопрос:!!!
    3) проектом предусматривалась передача данных по этому каналу. Очевидно будет какой-нибудь сервер ввода-вывода. IP у сим-карты статический. Каким образом осуществить передачу данных?
    Предполагаю варианты:
    а) Modbus TCP
    б) OPC UA

    Как настроить оба варианта, и вообще, возможно ли это?
    Если возможно по OPC UA - объяснять как не нужно. Важно понимать возможен ли этот вариант. А вот как организовывается в Codesys передача посредствам ПМ01 хотя бы через Input Registers - вот тут вопрос???
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 010.png (61.6 Кб, Просмотров: 7)
    Последний раз редактировалось avk@domacomp.ru; 30.10.2026 в 12:51.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.

    Вопрос: Что нужно скинуть-взвести в ПЛК, чтобы рестартануть в таком случае модем?
    Начиная с версии прошивки 3.8.0126.1318 / версии таргет-файла ПЛК 3.5.17.35 / версии компонента Modem 3.5.17.3002 доступен канал Переинициализация компонента.
    Возможно, он мог бы помочь в данной ситуации.

    2026-10-30_13-01-40.png

    Кроме того, можно валидировать строку номеров в коде, не допуская появления в ее конце символа ";".

    При отправке сообщений переменная uiLastSMSId никак не меняется
    Эта переменная касается только полученных сообщений.

    И непонятно - отправлена ли СМС.
    Единственная гарантия доставки и прочтения - ответное сообщение от получателя.

    Как настроить оба варианта, и вообще, возможно ли это?
    Оба варианта возможны.
    С точки зрения настройки ПЛК как OPC UA Server / Modbus TCP Slave - использование модема не добавляет какой-то специфики.

  3. #3

    По умолчанию

    Modbus TCP Slave непонятно.
    013.png
    Нужно просто добавить еще один порт Ethernet с другим IP, я правильно понимаю?
    И в него добавить SlaveTCP?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от avk@domacomp.ru Посмотреть сообщение
    Modbus TCP Slave непонятно.
    013.png
    Нужно просто добавить еще один порт Ethernet с другим IP, я правильно понимаю?
    И в него добавить SlaveTCP?
    Добавлять еще один узел Ethernet не требуется.
    Сервер компонента Modbus TCP Slave Device будет доступен по всем интерфейсам контроллера (не только по тому, который указан в узле Ethernet) - при условии, что в его (Modbus TCP Slave Device) настройках не установлена галочка Привязать к адаптеру.

  5. #5

    По умолчанию

    В Codesys установлен таргет 36,
    Вложение 90833
    а ПЛК доступны только 35. и в модеме нет реинициализации
    Вложение 90834

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от avk@domacomp.ru Посмотреть сообщение
    В Codesys установлен таргет 36,
    Вложение 90833
    а ПЛК доступны только 35. и в модеме нет реинициализации
    Вложение 90834
    Насчет версии таргет-файла - я выше ошибся. Вы правы, нужно использовать 3.5.17.35.
    Вам теперь нужно компонент Modem в дереве проекта обновить до версии 3.5.17.3002.

  7. #7

    По умолчанию

    на выбор есть modem и modem2/ В modem2 есть такая переменная.
    Всё - вопросов нет по теме.

  8. #8

    По умолчанию

    Доброго дня может не в эту тему пишу.
    подскажите Модем ПМ01 можно ли заставить звонить на моб. номер (скажем как варант аварийного дозвона оператору)

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ахметыч Посмотреть сообщение
    Доброго дня может не в эту тему пишу.
    подскажите Модем ПМ01 можно ли заставить звонить на моб. номер (скажем как варант аварийного дозвона оператору)
    Можно. Только он сказать, наверно, ничего сам не сможет. Возможно просигналить комбинацию DTMF.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ахметыч Посмотреть сообщение
    Доброго дня может не в эту тему пишу.
    подскажите Модем ПМ01 можно ли заставить звонить на моб. номер (скажем как варант аварийного дозвона оператору)
    Добрый день.
    Режим CSD не поддерживается в ПМ01 с ноября 2021 года. Только отправка SMS или GPRS соединение (не одновременно). Управление модемом осуществляется AT-командами с ПЛК или ПК.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 15:45
  2. Передача данных с ПЛК110 через ПМ01 GPRS
    от Leuko Chimera в разделе Наши проекты
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.07.2023, 10:01
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 18:09
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 10:17
  5. Передача данных по CSD ПЛК+ПМ01-->ПМ01+ ЛЛК
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 20:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •