Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Нет связи с плк110 М02 Binary VERSION 1.2.52 через L2TP

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Нет связи с плк110 М02 Binary VERSION 1.2.52 через L2TP

    Добрый день, через codesys v2.3 удается подключиться к плк110 М02 Binary VERSION 1.2.52 по локальной сети или через usb и прошить его. При подлкючении к ПЛК через L2TP связь отсутвует и соответсвенно нет возможности прошить контроллер. При этом в этой же подсети находится плк110 М02 Binary VERSION 1.2.42, и к нему удается подключиться как через ВПН, так и локально и прошить его. Кто сталкивался с таким, как решили?
    Приложил скрины ipConfig двух плк. IP роутера 10.0.77.100. Связь с 10.0.77.111 отсутвует, а с 10.0.77.116 отличная, при этом все ПЛК пингуются . В оба плк залита одна программа.IP,mask,gate 1 post Снимок экрана 2026-10-05 083615.pngIP,mask,gate 6 post Снимок экрана 2026-10-05 083615.png

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,549

    По умолчанию

    Два варианта.
    1 поменять порты на коммутаторе, хотя если обычный роутер, должно быть фиолетово .
    2 поменять между ними их IP.

    Если поведение изменится, то есть 116 перестанет быть доступен, то проблема в настройках роутера.
    Если этот же ПЛК не будет отвечать, вот тогда ковырять ПЛК.
    С точки зрения ПЛК, ему фиолетово, как вы к нему с стучитесь.
    У вас основной момент тут, что внутри сети он прекрасно работает, а так как ПЛК ни сном ни духом о ваших ВПН сетях, то разбираться нужно с этим
    Последний раз редактировалось melky; 05.10.2026 в 11:36.

  3. #3

    По умолчанию

    Порт поменяйте и проверьте.

  4. #4

    По умолчанию

    Набросал схему соединений, ETH connection.png, перестановка в другие порты не помогла, IP ПЛК пока не переставлял, уточняю, что в роутере настроен L2TP через наш сервер. И могу подключиться к любому контроллеру, если мой ноут подключен к роутеру.

  5. #5

    По умолчанию

    Я писал не про физические порты, а про порт 1200 в настройках подключения Codesys 2.3
    Для 2 ПЛК попробуйте назначить порт 1201, его и надо пробросить через VPN.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.10.2026 в 15:43.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aldaniil Посмотреть сообщение
    Набросал схему соединений
    Эта схема практически ничего полезного не даёт, кроме марки роутера. Сдается мне, что проблема в настройках L2TP на микроте. Вы писали, что
    этом все ПЛК пингуются
    Пингуются откуда? Извне через VPN? Или из локалки (было бы странно, если бы не пинговались).
    Кто является инициатором L2TP подключения? Т.е. кто является сервером, а кто клиентом L2TP?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,549

    По умолчанию

    Сразу вопрос, почему сам микрот оказался внутри пула адресов?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,549

    По умолчанию

    Если делали пробросами портов, то у каждого на входе должен быть свой, на выходе 1200 для ПЛК.
    Но пробросами обычно не делают в vpn, маршрутизируют сеть, вы просто должны видеть оба ПЛК как будто они в локальной сети.
    Вот тут и надо копать настройки роутера.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Но пробросами обычно не делают в vpn, маршрутизируют сеть
    Смотря какой VPN. Но для L2TP - да.

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Вот тут и надо копать настройки роутера.
    Роутеров. Обоих - и клиента, и сервера.

Похожие темы

  1. Прибор не на связи ПЛК110 через ПМ210
    от Vitovan в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.02.2026, 04:08
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.01.2021, 17:00
  3. l2tp/ipsec в СПК107
    от zaq12wsx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 14:31
  4. ПЛК110-60 - нет связи по RS-232 через АС3-М
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 19:12
  5. ПЛК160: Binary corrupted!
    от morcat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 13:08