Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Изменение отображения разрядов параметра уставки ТРМ 202 в Мастерскада 3

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Question Изменение отображения разрядов параметра уставки ТРМ 202 в Мастерскада 3

    Здравствуйте, при подключении ТРМ202 ОВЕН к проекту Мастерскада отображаемые значения переменной измеренного значения температуры и уставки температуры для этого канала отличаются в отображении разрядов: например, измеренное значение температуры на приборе и в Мастерскада отображается как 25,0 градусов Цельсия, а значение уставки температуры отображается на приборе как 25,0 градусов , а в Мастерскада как 250. Возможно ли поправить отображение в Мастерскада по уставке аналогично фактическому значению температуры?скриншот.jpg

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,480

    По умолчанию

    Если оно передается по сети как целое число, очевидно разделить его на 10.

  3. #3

    По умолчанию

    мне нужно, чтобы в мнемосхеме я задавал уставку как 25 градусов, а не 250

  4. #4

    По умолчанию

    В ОВЕН ОРС сервере нельзя включить масштабирование?
    В Modbus Universal можно указать тип данных в сервере - Double, и задать масштабирование.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, на самом деле в ОВЕН ОРС-сервере я такой опции не нашел, установил Modbus Universal, нашел эту опцию

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,829

    По умолчанию

    Я тоже считаю, что удобней всего в ОРС-сервере масштабировать, я так всегда делаю в универсальном сервере от Инсат.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,480

    По умолчанию

    Так при отображении делят, при задании умножают.
    Это нормально для любых приборов, которые в сеть передают в целочисленном формате и когда производитель указывает множитель.
    Ещё вариант, посмотрите по карте регистров ТРМ возможность получать данные во float (real) и берите данные оттуда.

    Все бывает в первый раз

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,829

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Так при отображении делят, при задании умножают.
    Это нормально для любых приборов, которые в сеть передают в целочисленном формате и когда производитель указывает множитель.
    Ещё вариант, посмотрите по карте регистров ТРМ возможность получать данные во float (real) и берите данные оттуда.

    Все бывает в первый раз
    Так для каждой переменной можно свой множитель задать в виде 10 в степени плюс/минус n, а не один множитель на весь колхоз!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,480

    По умолчанию

    Сергей0308, обычно для каждой и задаётся, если этого требует(указывает) производитель прибора.
    Тут совершенно не важна какая scada и чей прибор.

    Это НОРМАЛЬНО.
    человек при этом не спрашивает как? А спрашивает почему? Что странно.

Похожие темы

  1. Изменение уставки
    от MidoE1 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.04.2022, 11:47
  2. Изменение параметра 4-14 ПЧВ1/2
    от Alex_26 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 16:48
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 18:08
  4. изменение уставки
    от Columbariy в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1