    Здравствуйте.
    Возникло два вопроса в одном проекте.
    Контроллер - СПК210, среда программирования - CoDeSys V3.5 Patch 3 + (32-bit).

    1. В проекте используются модули ввода-вывода ОВЕН 210 (МВ210, МУ210), подключены на ModBus TCP посредством шаблона ОВЕН.
    Модули опрашиваются без ошибок, данные считываются контроллером. Но флаг ошибки каждого модуля и флаг ошибки каждого аналогового значения постоянно находятся в состоянии TRUE. При отключении питания модуля флаг ошибки не меняется, значения аналогового входа замирают в последнем активном значении.
    Это крайне не устраивает с точки зрения безопасности. Какие могут быть причины такого поведения и как их устранить?

    2. В этом же проекте есть ModBus RTU на RS485. (Mobus Server, COM Port) Там вопрос в том, что нет возможности отключить опрос отдельно взятого слейва на случай его ремонта, например. В тех же модулях ОВЕН 210 есть управляющий бит отключения опроса. Есть ли какая-то возможность реализовать отключение опроса отдельно взятого адреса в сети?

  2. #2

    По умолчанию

    Делюсь своим мнением из своего опыта работы в разные годы.
    Наелся на использовании шаблонов на ModBus TCP
    Главное наполняешь их информацией, настраиваешь всякие шкалы, сдвиги и все, если модулей много - плен. Легкими усилиями соскочить уже сложно с шаблонов, особенно если все уже давно сдал и никто не заплатит за эту работу по новому ПНР.
    Как делаю: В конфигураторе модулей выставляю настройки каналов и опрос уже осуществляю через Owen Communication. Признак качества каналов и модуля формирую самостоятельно из диагностики FB
    При использовании шаблонов вылезали разные проблемы при переносах проектов, смене компьютеров, обновлениях и прочем. Да и много "мусора" в опросах шаблонами, по нагрузке на процессор
    Owen Communication выходит эффективнее.

    C
    ModBus RTU на RS485 так сделать сложней, так как там важно организовать очередь телеграмм. Использую шаблоны. Там есть признак "вывести из опроса"
    2026-06-03_11-43-40.png
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,919

    По умолчанию

    Добрый день.

    среда программирования - CoDeSys V3.5 Patch 3 + (32-bit).
    Тут, видимо, опечатка в версии.

    ...флаг ошибки каждого модуля и флаг ошибки каждого аналогового значения постоянно находятся в состоянии TRUE. При отключении питания модуля флаг ошибки не меняется, значения аналогового входа замирают в последнем активном значении. Это крайне не устраивает с точки зрения безопасности. Какие могут быть причины такого поведения и как их устранить?
    Причина в том, что вы используете компонент Modbus TCP Client версии 4.4.0.0. Нужно понизить версию - хотя бы до 4.3.0.0
    ПКМ на компонент - Обновить устройство - поставить галочку Отображать все версии.

    В этом же проекте есть ModBus RTU на RS485. (Mobus Server, COM Port) Там вопрос в том, что нет возможности отключить опрос отдельно взятого слейва на случай его ремонта, например
    См. стр. 61:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.2.pdf

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо ВОООООТ такое огромное!!!

Похожие темы

  1. Слэйв периодически отваливается по modbus с СПК210
    от LogikASUTP в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.12.2025, 08:00
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.12.2025, 08:56
  3. Опрос ПР103 по ModBus RTU дргугого устройства, работаеющего по ModBus RTU
    от FuelingSystems в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2025, 13:40
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 20:37
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •