По промаргиванию RS-статуса второго котла - в первую очередь проверьте адреса устройств. По умолчанию КТР-121 имеет адрес 16, а для первого котла должен быть выставлен адрес 8. Если оба котла висят на одном адресе - будет именно такая картина: конфликт на шине, статус промаргивает и периодически вылетает ошибка. Адрес нужно менять на самом КТР-121.01.10, не в настройках каскадника 2.41 - на нем адресацию лучше вообще не трогать.
Если с адресами все в порядке - проблема может быть в физике линии:
- проверьте экранирование и топологию RS-485, убедитесь что нет ответвлений и соблюдена правильная шина
- проверьте наличие и номинал терминирующих резисторов на концах линии
- попробуйте снизить скорость обмена (например с 115200 до 9600 или 19200) и посмотрите, исчезнет ли мигание
По лишним адресам в COM2 Master:
- адреса 24 и 32 зарезервированы под 3-й и 4-й котлы, которых у вас нет - их нужно отключить в пользовательских настройках КТР-121.02.41
- адреса 48 и 56 зарезервированы под тепловые регуляторы, опроса не будет пока они не подключены, при подключении определятся автоматически - трогать не нужно
Вы можете прислать конфигурацию приборов из ОВЕН Конфигуратор к нам в тех.поддержку -
support@owen.ru, посмотрим на адреса и убедимся что все корректно.