Показано с 1 по 6 из 6

Тема: БП12-Д1-24

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию БП12-Д1-24

    Добрый день! По какой причине может задымиться элемент RU1 (обуглился) на плате блока питания в начальный момент при подачи питания? Внешних факторов не обнаружено, цепи питания и нагрузки в норме, на тестовым блоке питания схема работает

  2. #2

    По умолчанию

    Это же варистор? Очевидно, из-за превышения напряжения в сети того, на которое он рассчитан.

  3. #3

    По умолчанию

    Благодарю за ответ. А вот допустим, если даже было превышение свыше заявленных 264В АС, то у варистора в этом случае какая роль, кроме как задымиться? Есть ли предохранитель в БП или внешний автомат должен сработать? Как задумана/реализована эта защита с варистором?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FAV_45 Посмотреть сообщение
    Как задумана/реализована эта защита с варистором?
    Варистор по задумке должен спалить предохранитель. При повышении напряжения на нем он уменьшает своё сопротивление.
    Только этого никогда не происходит. Предохранитель обычно сгорает последним.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FAV_45 Посмотреть сообщение
    Благодарю за ответ. А вот допустим, если даже было превышение свыше заявленных 264В АС, то у варистора в этом случае какая роль, кроме как задымиться? Есть ли предохранитель в БП или внешний автомат должен сработать? Как задумана/реализована эта защита с варистором?
    Варистор способен гасить короткие всплески напряжения в сети. Если в сети постоянно завышенное напряжение (а у тебя так и есть), то варистор просто выгорит. Иди к энергетику и скажи что бы на ТП снизили напряжение. А еще возможно что в сети перекос фаз.

  6. #6

    По умолчанию

    Варистор предназначен для ограничения импульсных помех, его способность поглощения энергии импульса ограничена. Если напряжение немного превысит напряжение ограничения, через него начнёт протекать небольшой ток, недостаточной для сгорания предохранителя, однако мощность может превысить мощность рассеяния варистора, и он задымит. Ведь участки вольтамперной характеристики, где варистор начинает проводить ток, не строго вертикальные, и при небольшом превышении ток растёт не мгновенно.