Очень неудобно читать параметры сети из за того, что они разбиты по блокам по 3 float через 3. В итоге, чтобы прочитать текущие напряжение, ток, мощность, частоту приходится диапазон адресов с 5240 по 5336 (9 групп параметров) читать в 9 приемов, разбивая их по блокам адресов - а это занимает время.
Хорошо бы сделать адресные пространства между блоками читаемыми хотя бы значениями 0, чтобы можно было пачкой читать все параметры сразу за одно обращение.




Ответить с цитированием