При розжиге котла rossen 200 через контроллер dkg -972 переодично выходят на трм ошибки EEA2, 001С, 00b4, вопрос в том что в документации на трм таких ошибок нет, кто знает их расшифровку?
При розжиге котла rossen 200 через контроллер dkg -972 переодично выходят на трм ошибки EEA2, 001С, 00b4, вопрос в том что в документации на трм таких ошибок нет, кто знает их расшифровку?
Последний раз редактировалось Pacman767; 24.07.2025 в 11:02.
Добрый день.
На экране 2ТРМ1 такие ошибки?
Можете прислать фото?
Какого года прибор или укажите его заводской номер?
Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"
Здравствуйте, да на экране.1753344361718.jpg
Зав № 18350200432146487 2020г.
Последний раз редактировалось Pacman767; 24.07.2025 в 11:06.
Как вариант - при розжиге идут охренительные помехи и сводят с ума ТРМ.
Видать высоковольтный тр-тор на 7,5 тысяч вольт где-то под боком, в смысле, надо игнорировать воздействие помех при розжиге запальника или всё экранировать, что сложней!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Согласен с выше написанным, похоже что на прибор идут большие помехи, что и приводит к ошибке на плате.
Рекомендации: вынести прибор на безопасное расстояние и экранировать.
Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"