Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: связь устройств в распределённой системе

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию связь устройств в распределённой системе

    Здравствуйте!
    Как лучше организовать связь устройств в системе удалённых друг от друга на расстояния до 200 м.
    Приборы в основе построения:
    реле ПР103 с Ethernet
    панель СП3хх.
    На панели должны отображаться состояния шкафов (например - температура/влажность), в которых приборы ПР. Также ПР-ки получают сигналы управления с СП3хх (включить/выключить что-либо).
    По факту
    проложены кабели Ethernet в диспетчерскую из каждой из 6-ти точек, требующих удалённой связи.
    Модули реле ПР103 конечно имеют выход Ethernet, но сомневаюсь, что длина кабелей укладывается в оптимальную для их соединения в сеть, но возможно использования коммутаторов. Или оптимальней организовать связь по RS-485 ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,993

    По умолчанию

    120 м примерно без проблем еще работать будет. 200 вряд ли, ну это очень хороший кабель нужен..
    оптика с конвертерами или RS485

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Забыллогин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Как лучше организовать связь устройств в системе удалённых друг от друга на расстояния до 200 м.
    Приборы в основе построения:
    реле ПР103 с Ethernet
    панель СП3хх.
    На панели должны отображаться состояния шкафов (например - температура/влажность), в которых приборы ПР. Также ПР-ки получают сигналы управления с СП3хх (включить/выключить что-либо).
    По факту
    проложены кабели Ethernet в диспетчерскую из каждой из 6-ти точек, требующих удалённой связи.
    Модули реле ПР103 конечно имеют выход Ethernet, но сомневаюсь, что длина кабелей укладывается в оптимальную для их соединения в сеть, но возможно использования коммутаторов. Или оптимальней организовать связь по RS-485 ?
    Добрый день.


    Ethernet в Вашем случае:
    + уже проложен;
    + допускает произвольную топологию сети;
    - на расстоянии больше 100 м требует коммутаторов с сегментами между ними менее 100 м.

    RS-485:
    + не требует коммутаторов/повторителей на длинах до 1200 м;
    - обязательно использовать топологию "шина", т.е. потребуется соединять все устройства последовательно;
    - кабель потребуется проложить.

    Здесь, конечно, Вам решать, но вариант с Ethernet выглядит проще.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    А мы сдуру VDSL-модемы накупили https://www.prosoft.ru/products/prom...e-vdsl-modemy/

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за ответы.
    EFrol, и как оно, "ловит" сеть на каком удалении в реале, как заявлено? И где их устанавливают Vdsl - у передатчика или приёмника, т.е. рядом со slave или master ом?
    Последний раз редактировалось Забыллогин; 20.05.2025 в 18:24.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Забыллогин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Как лучше организовать связь устройств в системе удалённых друг от друга на расстояния до 200 м.
    По стандарту 100 метров. Но, если качественный кабель и на обеих сторонах линка коммутаторы с портами в режиме full duplex, то, скорее всего, будет работать. Проще проверить, благо для этого почти ничего не требуется, если кабели уже проложены.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    По стандарту 100 метров. Но, если качественный кабель и на обеих сторонах линка коммутаторы с портами в режиме full duplex, то, скорее всего, будет работать. Проще проверить, благо для этого почти ничего не требуется, если кабели уже проложены.
    По стандарту 90 м, и только потому, что ожидаемое время отклика равно двукратному времени прохождения электротоком расстояния 90 м. Если увеличить эту скорость, то пропорционально и длина кабеля возрастёт

    Т.е. никогда

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    По стандарту 90 м
    По Вашему собственному стандарту? Или таки пруф?

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Т.е. никогда
    Угу. Никогда. Никогда быстроногий Ахиллес не догонит черепаху.

  9. #9

    По умолчанию

    При использовании ПРППМ 2х1.2 до 2.5км. 1Мб/с
    Правда ПРППМ заложен в землю, 0.6м

    Два устройства навстречу друг другу. Работает как удлинитель Ethernet-кабеля.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen.jpg 
Просмотров:	42 
Размер:	44.6 Кб 
ID:	83871
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen1.jpg 
Просмотров:	25 
Размер:	20.2 Кб 
ID:	83872
    Последний раз редактировалось EFrol; 20.05.2025 в 18:59.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    При использовании ПРППМ 2х1.2 до 2.5км. 1Мб/с
    Правда ПРППМ заложен в землю, 0.6м

    Два устройства навстречу друг другу. Работает как удлинитель Ethernet-кабеля.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen.jpg 
Просмотров:	42 
Размер:	44.6 Кб 
ID:	83871
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen1.jpg 
Просмотров:	25 
Размер:	20.2 Кб 
ID:	83872
    А сколько стоят эти модемы, надеюсь, не более 5000 рублей, в смысле, иначе могут быть варианты в виде plc-модемов или радиоудлинителей, мне так кажется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Активный пользователь в системе
    от andrey96 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 23:15
  2. ТРМ 32 в зависимой системе отопления 95/70
    от rusoks в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 12:24
  3. Резистор в системе TN-C
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 10:11
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 08:49
  5. ТРМ 133 в системе вентиляции
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 15:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •