    По умолчанию Вопрос по особенностям конфигурирования МУ110-16К в codesys 2

    Добрый день
    к теме приложен рисунок
    на производстве стоят несколько приборов МУ110-16К нового и старого образца, работают по modbus rtu

    старые приборы конфигурировались двумя блоками 8-bit output module и командой 0х0F (force multiply coil) - на приложенной картинке слева
    но при замене приборов столкнулись с тем, что новые приборы не хотят работать по этой конфигурации и с ними работает команда 0x10 (Write multiply register) - на приложенной картинке справа

    копнул в документацию на сайте owen, и действительно, 0x0F не описана там, предписывается использовать 0x10
    документацию на старые приборы уже, наверное, не найти
    вроде бы все понятно. но затем выяснилось, что некоторые приборы нового образца вполне себе успешно работают по "старой" конфигурации с командой 0x0F

    Представляется, конечно, что левый вариант удобнее в программировании и отладке.

    Может быть кто-то подскажет про эти особенности?
    Получается, что в какой-то момент прошивки были исправлены таким образом, что 0x0F использовать нельзя?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Новые модули H/W v2.0 поддерживают только функцию 0x10. Импортозамещение.
    С 1 сентября 2022 года обновленные модули H/W v2.0 МУ110-16К(Р) и МУ110-8К(Р) поставляются с новой версией прошивки (подробнее). https://owen.ru/product/moduli_diskr...rfejsom_rs_485
    Кроме того, для новых модулей надо использовать новый конфигуратор, а так же появилась возможность конфигурирования по Модбас (старые только
    по протоколу Овен)

    Как конфигурировать в Сodesys 2.3, абсолютно всё равно. Вместо присвоения имён битам в конфигурации, можно присвоить в Маску бит в программе через точку, вот и вся разница. На ST это делается в 1-2 строки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.01.2025 в 12:06.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Как то пропустил эту новость

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2019, 17:46
  2. Модуль вывода МУ110 в codesys
    от Deins в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 14:03
  3. Опрос МУ110-8К в Codesys v2
    от Dimooon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 13:29
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 16:12
  5. CoDeSys v2.3 + МУ110 6Y + протокол ОВЕН
    от test_91 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 14:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •