    По умолчанию ПР200, понимать обрыв датчика 4..20

    Не нашел в предыдущих темах.

    Задача следующая, дано
    ПР200
    датчик давления 4..20, столько то бар

    требуется: отследить обрыв или некорректное поведение датчика.

    Предположу что первым решением будет отследить выход за диапазон значений. Это реализовано.

    Но хотелось бы получить считанные данные, и через секунду сравнить их. Затем еще раз. И так как система динамическая, то получив 5-6 равных значений в итерациях подряд, считать это за ошибку датчика.
    Банально не хватает оперативки в голове понять как это сделать.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mikhailtab Посмотреть сообщение
    Но хотелось бы получить считанные данные, и через секунду сравнить их. Затем еще раз. И так как система динамическая, то получив 5-6 равных значений в итерациях подряд, считать это за ошибку датчика.
    Банально не хватает оперативки в голове понять как это сделать.
    Можно как на скрине, только вместо импульсов раз в секунду, 1 Сохранение импульсов.jpg
    будут сохраняться давления, используйте fSEL. Потом их сравнить и выдать сигнал аварии.

    Но лучше написать ФБ на языке ST.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.05.2024 в 13:25.

  3. #3

    По умолчанию

    По сути значение на входе не должно меняться в течении какого-то времени:
    Owen6.jpg
    Здесь два преобразования для округления, т.к. АЦП может слегка шуметь.

  4. #4

    По умолчанию

    благодарю!

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.05.2023, 20:34
  2. МВ110-8А, обрыв датчика
    от Yohn в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 16:24
  3. ПЛК 63, обрыв аналогового датчика.
    от Santim в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 11:54
  4. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 17:12
  5. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •