Тема: Режим сна в насосе с ПИД регулятором

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    234

    По умолчанию Режим сна в насосе с ПИД регулятором

    Добрый день! Подскажите пожалуйста кто как реализовывал режим сна в насосных станциях с ПИД регулированием. Включаю я станцию по рассогласованию, далее включается ПИД регулятор. Вышел он на заданное давление. И тут наступает самое интересное.. Как мне понять что надо отключать или продолжать поддерживать?.
    Теоретически, я понимаю что надо чуть уменьшить выход регулятора, посмотреть давление и т.д. Но как это реализовать в овен лоджике ума не приложу.
    Посоветуйте, может кто сталкивался и у кого есть пример данной функции

  2. #2

    По умолчанию

    Вышел он на заданное давление. И тут наступает самое интересное..
    он продолжает работать. Про зону нечувствительности слышали?
    Как мне понять что надо отключать или продолжать поддерживать?.
    что отключать? регулятор? а зачем? просто надо понять, что молчание регулятора при достижении заданной уставки - это и есть работа регулятора, в том числе
    что надо чуть уменьшить выход регулятора, посмотреть давление и т.д.
    вы понимаете, как снимается переходная функция с объекта регулирования, для расчёта коэффициентом П, И, Д? почитайте, посмотрите кино на ютюбе и поймёте, что при настроенном регуляторе не надо специально вносить возмущение параметром, чтобы проверить работет ли он или нет.
    Вы сначала это сделайте, а не потом. Вы телегу впереди лошади поставили

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Ничего не понял. Но очень интересно!!!
    Мне не нужно понимать работает регулятор или нет. Мне нужно понять есть ли расход в этот момент, чтобы отключить насос.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от desperadoes Посмотреть сообщение
    Ничего не понял. Но очень интересно!!!
    Мне не нужно понимать работает регулятор или нет. Мне нужно понять есть ли расход в этот момент, чтобы отключить насос.
    Если нет расхода и до насоса стоит обратный клапан, что будет с давлением при работающем насосе?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Если нет расхода и до насоса стоит обратный клапан, что будет с давлением при работающем насосе?
    Думаю насос будет работать на закрытую задвижку

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,899

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от desperadoes Посмотреть сообщение
    Ничего не понял. Но очень интересно!!!
    Мне не нужно понимать работает регулятор или нет. Мне нужно понять есть ли расход в этот момент, чтобы отключить насос.
    Ну, так, если нет расхода, то насос нагонит давление и Д-составляющая регулятора быстренько его вырубит

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Ну, так, если нет расхода, то насос нагонит давление и Д-составляющая регулятора быстренько его вырубит
    Я конечно точно не знаю, но думаю что, на приличных трубопроводах я имею ввиду объем, регулятор будет крутить насос чтобы поддержать давление . Мне почему-то так кажется. Я когда то делал насосную для поселка, так вот там насос не останавливался даже ночью, хотя местные спецы говорили что расхода точно нет. К сожалению проверить не начнём было. Там давление было заданно 4.5бар, и регулятор постоянно выдавал около10%. И так стабильно шло до 4 утра, и там ничинался расход

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от desperadoes Посмотреть сообщение
    Я конечно точно не знаю, но думаю что, на приличных трубопроводах я имею ввиду объем, регулятор будет крутить насос чтобы поддержать давление . Мне почему-то так кажется. Я когда то делал насосную для поселка, так вот там насос не останавливался даже ночью, хотя местные спецы говорили что расхода точно нет. К сожалению проверить не начнём было. Там давление было заданно 4.5бар, и регулятор постоянно выдавал около10%. И так стабильно шло до 4 утра, и там ничинался расход
    Т.е. если при оборотах <=10% можно сменить уставку на 4 бара и т.к. система закрыта и без утечек, то давление должно сохраняться на уровне 4.5. А так как это больше уставки, ПИД накапливая отрицательную интегральную постепенно дойдет до 0% (остановиться). Как только давление опустится ниже 4 бар, ПИД запустится снова и набрав > 10%, можно снова выставить уставку 4.5 бара.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Т.е. если при оборотах <=10% можно сменить уставку на 4 бара и т.к. система закрыта и без утечек, то давление должно сохраняться на уровне 4.5. А так как это больше уставки, ПИД накапливая отрицательную интегральную постепенно дойдет до 0% (остановиться). Как только давление опустится ниже 4 бар, ПИД запустится снова и набрав > 10%, можно снова выставить уставку 4.5 бара.
    Спасибо! Вот этот вариант, я и реализую. Т.е. я каждый заданный промежуток времени (скажем, 30-60 сек) проверяю выход ПИД, если он не меняется, я меняю уставку меньше на (10-15%) и смотрю на давление, если не меняется, вырубаю насос. Если меняется, возвращаю уставку. Кажется все просто))

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,048

    По умолчанию

    Если не давать самому частотнику работать ниже определенной частоты, то выход пида ушедший ниже некого уровня и будет уровнем засыпания.
    Непосредственно перед засыпанием можно временно приподнять уставку. Но это всё чистый кастом над пидом.

    Мне нужно понять есть ли расход в этот момент, чтобы отключить насос.
    Дырявый обратный клапан?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200-X8 аналоговый режим в схеме с 5 электродами (дискр. режим).
    от alexey001 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 14:50
  2. ПИД-регулятор для поддержания перепада давления на насосе
    от BRB.Inc в разделе Программируемые реле
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 05:55
  3. КЗР с ПИД регулятором
    от сергей тверь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 11:34
  4. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация