Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 30

Тема: ВП110 Реализация протокола работы цикла

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ВП110 Реализация протокола работы цикла

    В порядке импортозамещения начал осваивать программирование в среде CODESYS V3.5 с использованием аппаратуры ОВЕН. Для решения задачи хочу использовать панель ВП110 + контроллер ПЛК200. Вопрос: можно ли на панели ВП110 реализовать?

    1 При включении панели на экране возникает окно "Введите пароль".
    2 Оператор вводит цифровой пароль, например "4894", и система определяет, что это оператор Василий Пупкин.
    3 Тогда появляется возможность задать параметры работы и запустить автоматический цикл.
    4 После окончания цикла на экране должены быть отображены:
    - идентификатор (порядковый номер),
    - дата / время,
    - ФИО оператора,
    - номер изделия (который вводит оператор перед запуском цикла),
    - технологические параметры (длительность работы цикла, объем перекаченной жидкости и пр.).
    5 Протокол работы должен храниться в панели. Оператор может просматривать архив.
    6 Должна быть возможность выгрузить архивы с протоколами на USB флешку.
    7 Мастер, зарегистрированный в системе как администратор, может создавать новых пользователей с правами оператора (ФИО + пароль)

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.

    Всё описанное относится в основном к CODESYS V3.5.
    ВП110 - это просто web-браузер, который подключается к web-визуализации ПЛК с CODESYS.

    Всё, что вы описали, можно реализовать со следующими оговорками:

    2, 7. Логины/пароли операторов будут создаваться в CODESYS и не будут иметь отношения к логинам/паролям, которые можно создать в конфигураторе панели.
    5, 6. Архив будет храниться в контроллере. Можно будет выгрузить его на USB флешку, подключенную к контролллеру или к панели. В память панели архив никаким образом не попадет.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за оперативный ответ. После всяких сименсов, мозг еще не переключился на работу с web-панелями. Надо осмыслить ваши советы: про архив - вроде направление понятно. Нашел ветку про архивацию.

    А вот логины/пароли.... Я думал, что во всех современных панелей механизм динамического создания пользователей более менее отработан. Где можно почитать об этом. Может уже есть примеры подобного?

    А как на счет связки СП310-Р + ПЛК110-24.60.К-М ? На чем проще реализовать задачу?

  4. #4

    По умолчанию

    А вот логины/пароли.... Я думал, что во всех современных панелей механизм динамического создания пользователей более менее отработан. Где можно почитать об этом. Может уже есть примеры подобного?
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
    п. 10.3.7

    А как на счет связки СП310-Р + ПЛК110-24.60.К-М ? На чем проще реализовать задачу?
    Проще на ПЛК200 и ВП110 - тогда вся работа будет в CODESYS V3.5 (он функциональнее CoDeSys V2.3, в котором программируется ПЛК110, и конфигуратора панелей СП3х) и не придется настраивать обмен между ПЛК и панелью.

  5. #5

    По умолчанию

    Я правильно понимаю, что СПК1xx - это суть ПЛК200 и ВП110 в одном флаконе, но без встроенных входов-выходов? Все видео с обучением СПК1хх относиться и к связке ПЛК200 и ВП110 ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlekseyR Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что СПК1xx - это суть ПЛК200 и ВП110 в одном флаконе, но без встроенных входов-выходов? Все видео с обучением СПК1хх относиться и к связке ПЛК200 и ВП110 ?
    Да, именно так.

  7. #7

    По умолчанию

    Получилось реализовать проект. Сделал немного не так, как представлялось, но результатом удовлетворен. С помощью Owen Archiver протокол пишется на CD карту. Вопрос такой: если пример просмотра файла csv на панели оператора?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlekseyR Посмотреть сообщение
    Получилось реализовать проект. Сделал немного не так, как представлялось, но результатом удовлетворен. С помощью Owen Archiver протокол пишется на CD карту. Вопрос такой: если пример просмотра файла csv на панели оператора?
    Если у вас на панели установлен Microsoft Excel то сможете)))

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlekseyR Посмотреть сообщение
    Получилось реализовать проект. Сделал немного не так, как представлялось, но результатом удовлетворен. С помощью Owen Archiver протокол пишется на CD карту. Вопрос такой: если пример просмотра файла csv на панели оператора?
    Панель просто отображает визуализацию CODESYS.
    Вы можете отображать в ней .csv с помощью элемента Текстовый редактор (просто реализовать, но выглядеть будет так же, как если вы .csv на ПК откроете в Блокноте - то есть с разделителями, без выравнивания и т.п.), либо с помощью элемента Таблица (но тогда вам придется реализовать в коде парсинг .csv и конвертировать его в массив структур, который будет привязан к таблице). Реализовать такой парсинг средствами CODESYS - не самая тривиальная задача. В прошивках 2.4.xxxx.xxxx поддерживаются скрипты на Python - вероятно, с их помощью сделать это будет существенно проще. В скрипте можно сразу формировать .html или .pdf, который будет отображаться на панели.

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо. Попробую.

    Еще вопрос. При включении питания контроллера и панели оператора не происходит автоматический запуск визуализации. Приходится запускать вручную с помощью всплывающей нижней панели с надписью "visu" (или типа того). Можно ли это поправить?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реализация протокола ОВЕН на C#
    от firefox0013 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.03.2022, 13:01
  2. Реализация протокола ОВЕН на Tcl
    от andrey_nado в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 13:14
  3. реализация протокола овен
    от Дмитрий Егоренков в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 17:35
  4. Реализация протокола ОВЕН для S7-200
    от ksm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 08:49
  5. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •