Добрый день. В проекте предусмотрены несколько таймеров ТОN. Мне необходимо получить значение времени с момента прихода сигнада на вход I ФБ TON. То есть время работы ФБ. Не нашел как это сделать. Это возможно? Или есть другой путь?
Добрый день. В проекте предусмотрены несколько таймеров ТОN. Мне необходимо получить значение времени с момента прихода сигнада на вход I ФБ TON. То есть время работы ФБ. Не нашел как это сделать. Это возможно? Или есть другой путь?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Понятно, спасибо. Создал свой вариант TON.
Ревака Юрий - макрос TIME_U/D - У компонента обнаружена оборванная связь...
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
К Юрию: Чтение из таймера его уставки не имеет никакой практической применимости. Похоже это недостаток или ошибка, хотелось бы видеть чтением из таймера текущее время, как видим его в симуляторе.
Ревака Юрий сразу, как открыл на редактирование в версии 1.15
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
на счет 1.15 - он не просто умный, он не открывает файл, сделанный в 1.12
Вот не пойму, неужели в загашниках Овен не собралось проектов, на которых можно тестировать работу обновлений ? скоро материться начну и требовать сатисфакции с вашими программистамину там руки им поотрывать или чем они там по клавишам нажимают.....
Добрый день.
А можно как-то выводить на экран ПР200 текущие значения параметров генератора прямоугольных импульсов (BLINK): Th и TI ?