Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 89

Тема: MB210-302 Куча ошибок связи, падает через 10мин !!!

Комбинированный просмотр

pt200 MB210-302( v0.15.1) Куча... 13.03.2019, 11:10
Филоненко Владислав 33 ошибки на 1кк запросов -... 14.03.2019, 08:38
Филоненко Владислав В программе "закачика" есть... 14.03.2019, 08:57
Филоненко Владислав Вы и сюда пришли изливать... 16.04.2019, 12:53
Валенок Ну что вы. То была реклама.... 18.04.2019, 08:59
pt200 Ну и тут ссылкой:... 14.03.2019, 09:54
Валенок Передавать он может хоть с... 18.04.2019, 16:09
Мастеренко Иван При обмене модуля с... 19.04.2019, 15:47
ASo Программа на ПЛК? 18.04.2019, 20:25
Валенок На ПК. Но т.к. 110 мо2... 18.04.2019, 20:41
Евгений Багаев Здравствуйте. Прошивки для... 19.04.2019, 14:11
_Pavel_ Спасибо! Написал. 19.04.2019, 15:32
Филоненко Владислав Валенок, вы прошивку то... 22.04.2019, 13:23
Филоненко Владислав А, ты Вы теоретик! Тогда... 22.04.2019, 15:37
Валенок Таки новая прошивка "сымал... 23.04.2019, 11:21
Валенок )) Так поставьте таймаут... 24.04.2019, 23:23
Валенок И да, 3сек я не хочу. Я и... 25.04.2019, 08:33
Валенок По поводу "моих крылатых... 25.04.2019, 08:37
Валенок Т. е. Вы уверены и... 25.04.2019, 08:27
Валенок 0.4с/2..6сек vs ... 25.04.2019, 09:53
Евгений Багаев Поддержка удаленной... 23.05.2019, 09:54
приборист Один представитель говорит -... 27.05.2019, 22:45
Филоненко Владислав Они верят в благоразумие и... 28.05.2019, 14:13
Филоненко Владислав Удалённую перезагрузку очень... 23.05.2019, 08:47
Филоненко Владислав Редкий модуль стоит один.... 28.05.2019, 14:12
Филоненко Владислав Да, вспоминается "думавший"... 29.05.2019, 20:15
приборист Ну а чего удивляться. Пройдет... 22.03.2019, 21:53
Евгений Багаев Спасибо всем принявшим... 25.03.2019, 13:53
Евгений Багаев Прошивка проходит полное... 29.03.2019, 15:08
Евгений Багаев Отправил вам в личку. 22.04.2019, 16:01
Валенок Флудите, товарищ Capzap.... 23.04.2019, 09:51
Roman Istomin slave- плк 110? 1мс по... 25.04.2019, 21:20
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    207

    По умолчанию MB210-302( v0.15.1) Куча ошибок связи, падает через 10мин !!!

    тему дублировать не буду

    В 2х словах:
    ПЛК110+МВ210
    при опросе нередко приходит АСК от ТСР стека модуля, а от модбаса нет
    минут через 10 интенсивного опроса, предположительно, падает нитка модбас сервера( приходят только АСК от ТСР стека, модуль в аварии)

    Подробности:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....873#post300873

    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    В прошивке MK210-302_v0.15.9rc2RU починили эту проблему






    Последний раз редактировалось pt200; 25.03.2019 в 15:32.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    207

    По умолчанию

    capzar,

    1) А если таймаут скинуть до 20мс ( ибо требуется 100мс время реакции системы)
    2) у меня 20 запросов в сек: итого 76000 / 10 / 20 = каждые 6 мин линия аварийно встает - ЭТО У ВАС НОРМА ???( спасибо нам такого не надо)
    хотя при моей скорости опроса( если заглянуть в выложенные логи) модуль "не отвечает( за 20мс( вернее даже 50мс, т.е. до следующего запроса), а то в 150 не укладывается)" раз в 10сек

    Так что непонятно к чему этот самопальный недомастер( у контроллера и штатный почти нормальный)

    P.S. Кстати код на ПЛКашке не работает( и при этом жестко фризит ее)
    Последний раз редактировалось pt200; 13.03.2019 в 12:40.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    207

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а когда 76000 Вы делите на 10 это Вы что высчитываете?
    10 ошибок за данный интервал
    Отклоняемся от темы( для нас и 1 аварийная остановка час тоже не приемлема) и это при условии 1го модуля( а когда будет 4, 10???)
    Последний раз редактировалось pt200; 13.03.2019 в 12:54.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    207

    По умолчанию

    Под интервалом имею ввиду 76000 запросов, а не время

    Линию будет тормозить ПЛКшка, а не модуль, т.к. после таймаута информация о состоянии системы становится неактуальной => для работающего механизма ОПАСНОЙ.

    Все дальше в лес. КАК ОШИБКИ УБРАТЬ ????

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    207

    По умолчанию

    Слово средний в данной задаче абсолютно неважно, в отличии от МАКСИМУМ.
    P.S. Время меряется некорректно, засекать надо на шаге 1а( перед вызовом TcpSendData)
    Да и оно из дампов видно, в 99% случаев модуль отвечает за время порядка 1мс, а вот оставшиеся случаи меня и волнуют( собственно тема про них и про то, что что через 10 мин интенсивной долбежки он перестает укладываться и в 120мс в 100% случаев).
    Последний раз редактировалось pt200; 13.03.2019 в 16:14.

  6. #6

    По умолчанию

    33 ошибки на 1кк запросов - это превосходный результат.
    По теме я ответил в исходном топике, нечего их плодить.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Это ужасный результат. С учётом того что по ходу все на столе.
    Но ошибки сами по себе - это фигня без учёта максимального времени реконекта и поставленной задачи
    В программе "закачика" есть фундаментальная ошибка - одновременный, суперсинхронный, доступ из 2-х источников. Который дефакто не нужен.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    207

    По умолчанию

    Лучше бы вместо "дельных" советов оперативно выпустили обезжиренную прошивку( без облака, архиватора, часов и даже ШИМ)( и шилась чтобы за секунды, а не за 10ки минут )
    Глядишь по стабильнее бы получилась.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    В программе "закачика" есть фундаментальная ошибка - одновременный, суперсинхронный, доступ из 2-х источников. Который дефакто не нужен.
    В РЭ на модуль МВ210-202/204 заявлено - Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit. И где эти 100 Mbit/сек ?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    В РЭ на модуль МВ210-202/204 заявлено - Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit. И где эти 100 Mbit/сек ?
    Вы и сюда пришли изливать горе от неправильной архитектуры системы управления?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. MB210-202 запись базу MySQL.
    от cd1room в разделе Мх210
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.03.2021, 00:35
  2. Буст и куча сгоревших тиристоров
    от kostyrik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 07:49
  3. спк 107 падает сеть
    от stumex в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 08:04
  4. ПЛК110-60 - нет связи по RS-232 через АС3-М
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 19:12
  5. Куча ошибок от МВА-8
    от Коваленко Павел в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 16:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •