Заказал датчики давления ПД-100 ДИ-0,25-311-1,0 и ПД-100 ДИ-0,6-311-1,0 всего 12 шт.
Из них 6 шт при нуле давления на выходе от 5 до 10 мА.
Как это понимать?
Заказал датчики давления ПД-100 ДИ-0,25-311-1,0 и ПД-100 ДИ-0,6-311-1,0 всего 12 шт.
Из них 6 шт при нуле давления на выходе от 5 до 10 мА.
Как это понимать?
Здравствуйте!
Вопрос принят. Завтра свяжемся в Вами.
Антон, Вы могли бы предоставить заводские номера преобразователей давления? Хотя бы парочку. Можно в личные сообщения. Как Вам удобнее.
Екатерина Аладышева
Компания ОВЕН
Менеджер по продукту "Датчики уровня"
Доброго времени суток!
Другие 6 показывают 4мА? Как производите измерение? Пришлите схему подключения. Какой используется блок питания? Датчики уже устанавливались в процесс или сразу как распоковали проверили и оказалось, что они не исправны? Если устанавливались в процесс, то опишите, что у Вас за процесс, какие особенности. Пришлите заводские номера неисправных датчиков. Укажите где покупали и где удобнее Вам будет обменять датчики, если они на гарантии и действительно неисправные, то мы их заменим на новые.
Всю информацию отправляйте на почту технической поддержки support@owen.ru
Последний раз редактировалось Екатерина Аладышева; 20.03.2018 в 10:11.