Тема: Как в CODESYS обнулить переменные при обрыве RS-485?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Как в CODESYS обнулить переменные при обрыве RS-485?

    Здравствуйте! использую аналоговый модуль МВ110-8а подключаюсь через конфигуратор к ПК - вижу все подключенные входы(датчики температуры). Отключаю кабель rs-485 вижу, что обрыв связи - все ок(данных с датчиков нет). Подключаю модуль к плк110-30 в кодесис через modbus (master)>rs-485-1>universal modbas device>real input module все ок(данные с датчика). Вопрос: в режиме работы программы при отлючении кабеля rs-485 у меня не обнуляются значения(данные с датчика), а сохраняются значения до обрыва. Понимаю, что элементарные настройки, но не могу найти...

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    отслеживайте ошибку связи в конфигураторе.
    по ней определяйте качество данных.
    А как вы хотели получать данные без фиксации значения?
    это правильно, что полученное значение фиксируется, до обновления.
    Нет обновления- нет изменения.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    отслеживайте ошибку связи в конфигураторе.
    по ней определяйте качество данных.
    А как вы хотели получать данные без фиксации значения?
    это правильно, что полученное значение фиксируется, до обновления.
    Нет обновления- нет изменения.
    т.е. получается я должен для всего проекта - предусмотреть обрыв rs-485??? работать со значениями если нет ошибки?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Вывод делается на основании правильного ответа слейва или его отсутствия.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    17.02.2015
    Адрес
    Можга
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    А можно простенький пример?
    вдруг отвалился один модуль, а не оборвался кабель?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dim1987 Посмотреть сообщение
    вдруг отвалился один модуль, а не оборвался кабель?
    Для вашей ситуации обрыв кабеля или повреждение модуля одинаковый результат - авария.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    17.02.2015
    Адрес
    Можга
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    любой модуль отвалится, а ошибка одна? и хоть как ищи причину? правильно понял?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dim1987 Посмотреть сообщение
    любой модуль отвалится, а ошибка одна? и хоть как ищи причину? правильно понял?
    я пока что понял, что ошибка одна, но, скажем так, у меня 12 модулей, мне не подходит это)))

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ma4etos Посмотреть сообщение
    я пока что понял, что ошибка одна, но, скажем так, у меня 12 модулей, мне не подходит это)))
    Откройте руководство по программированию контроллера. Оно находится на странице прибора внизу. Почитайте про Last Adress. Потом про Last Error. И подумайте как это может помочь вам для решения вашей задачи.

  10. #10

    По умолчанию

    Возникает ошибка 81 на 4 модуле(адресе). Помогает обычный перезалив программы. Подскажите как правильно организовать рестарт на языке LD.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro 1.pro (96.5 Кб, Просмотров: 17)
    Последний раз редактировалось ma4etos; 18.11.2017 в 12:08.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CodeSys v3.5 Визуализация. Переменные текста.
    от Варелка в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2014, 18:47
  2. как программно обнулить си-30
    от vligm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 12:50
  3. ПЛК - переменные в Codesys
    от ioo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 17:51
  4. Переменные в Codesys
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 13:55
  5. Как в CoDeSys связать переменные с Ип-320
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 07:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •