Показано с 1 по 10 из 13

Тема: варианты ПЛК\мвау

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Exclamation варианты ПЛК\мвау

    Возможен вариант ПЛК:

    1-2 аналоговых входа+6-15 релейных выходов?

    Или тоже самое МВА+МВУ: 1-4 аналоговых входа+ 8-16 рлейных выходов?

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Liroyd Посмотреть сообщение
    Возможен вариант ПЛК:

    1-2 аналоговых входа+6-15 релейных выходов?

    Или тоже самое МВА+МВУ: 1-4 аналоговых входа+ 8-16 рлейных выходов?
    В принципе, возможно все. Только вопрос: во втором варианте у Вас ПЛК есть или нет? Если нет, то как Вы будете управлять, где логика?

  3. #3

    По умолчанию

    в первом варианте:

    например плк овен 154 там вроде бы пара аналоговых входов, несколько дискр входов и несколько дискр выходов.

    вот, то же самое, но пара аналоговых входов и около 10-16 дискр выходов.

    во втором варианте. плк не трогать, а объединить мва и мву в одно целое и общаться так же как у них сейчас.

    в общем, 154 недостаточно, а входы вообще не нужны, а вместе с мву слишком растут габариты, вот и хотелось бы... так как работаем с вашими приборами, всё пока устраивало...

  4. #4

    Thumbs up

    Кто будет управлять системой?
    Если не компьютер, то без ПЛК не обойтись.
    Как вариант ПЛК150 (4 аналоговых входа и 6 релейных выходов) + МВУ8 или МДВВ (8 выходов)

  5. #5

    По умолчанию

    само собой управлять будет или пк или плк, тока например на плк входы не нужны... нельзя ли вместо входов лучше побольше выходов сделать? например около 12 хотя бы, а то приходиться из-за схемы вставлять плк и две мву8 вместо 1ой(пару лишних контактов некуда посадить)использовать...

  6. #6

    По умолчанию

    Ну так получается, что обычно в системах автоматики входов требуется примерно в 1,3 раза больше, чем выходов, по этому так и сделано.

  7. #7

    По умолчанию

    Уважаемые разработчики, а плпнируется ли расширение номенклатуры входных сигналов для мва8? к примеру +\-1 В, +\-2,5 В , +\-500 мВ и т.п. т.к. +\- 50 мВ при блочно моульном монтаже чувствителен к помехам...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Liroyd Посмотреть сообщение
    Уважаемые разработчики, а плпнируется ли расширение номенклатуры входных сигналов для мва8? к примеру +\-1 В, +\-2,5 В , +\-500 мВ и т.п. т.к. +\- 50 мВ при блочно моульном монтаже чувствителен к помехам...
    пока такие сигналы включать не планируется. У нас поддержан 0-1В. Ведется разработка 0-10В для модулей расширения.