Показано с 1 по 10 из 13

Тема: ПЛК 110 уходит в стоп

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК 110 уходит в стоп

    Здравствуйте,
    появилась проблема: иногда перестают приходить данные с контроллера ПЛК-110-220.30 на компьютер по ethernet. Подключаюсь по сети к контроллеру в коде сис выдает сообщение PLC Stoped.
    Контроллер может сам по каким-то причинам уходить в стоп?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Лампочка работа горит?
    При нажатии на кнопку ПЛК запускается?

    В общем модуль button исправит ситуацию.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение

    В общем модуль button исправит ситуацию.
    Можно по подробнее про модуль button, что это за модуль? Кнопка какая-то?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
    Можно по подробнее про модуль button, что это за модуль? Кнопка какая-то?
    Смотри здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread....ull=1#post6178

  5. #5

    По умолчанию

    Подобная проблема. Бессистемно уходит в СТОП. Помогло добавление button ? Или есть другое решение?

  6. #6
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Z Посмотреть сообщение
    Подобная проблема. Бессистемно уходит в СТОП. Помогло добавление button ? Или есть другое решение?
    button действительно помогает. После останова на персом ПЛК, который программировал, теперь во все проекты добавляю сразу button. За последние 3 года ни одного останова выполениния программы.

  7. #7

    По умолчанию

    или есть еще варианты?
    Есть. Что нибудь сжечь Читайте РЭ. Подключать при снятом питании.....

Похожие темы

  1. ПЛК100 уходит в СТОП
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 12:34
  2. Продам ПЛК 150, БП04-24, МБ 110, МК 110
    от dll в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 07:54
  3. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 11:26
  4. стоп плк
    от Дмитрий Прибытов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 03:38
  5. Самопроизвольный старт/стоп ПЛК
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 20:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •