По желанию заказчика, требуется собрать шкаф управления приточонй установки на базе ТРМ 133, в связке с ЧП LG. В документацию на ТРМ133, я не нашёл выхода на ЧП. Подскажите пожалуйста, имеется ли возможность данного контроллера на управление ЧП ?
По желанию заказчика, требуется собрать шкаф управления приточонй установки на базе ТРМ 133, в связке с ЧП LG. В документацию на ТРМ133, я не нашёл выхода на ЧП. Подскажите пожалуйста, имеется ли возможность данного контроллера на управление ЧП ?
0-20ма, 0-10в.
Что Вы имеете ввиду под выходом на ПЧ?
У меня был случай, когда в помещении была проблема с теплопритоком.
Заглушили радиаторы обогрева полностью, а к выходу 0-10в(выход 3-х позиционного "нагрев") ТРМ 133м подключили ПЧ рекуператора.
Отработала эта система уже 2 зимы.
Конечно извращение.
А Вам что регулировать нужно? и когда включать ПЧ?
Я по началу не совсем понял о чем речь.
Если просто подключить ПЧ, для управления моторами, то проблем ни каких нет. Так обычно все и делают.
Задание в ручную или по сети, а пуск стоп с 1-го выхода ТРМ.
Время разгона и торможения в ПЧ задавайте. Всю защиту обрабатывает ТРМ.
Выведите только на него сигналы к дискретным входам.