Не могу найти в программируемых параметрах время опроса датчиков.
Как задать программно, чтобы бы ровно за 1 секунду опрашивались все 8 датчиков?
Буду признателен за помощь
Не могу найти в программируемых параметрах время опроса датчиков.
Как задать программно, чтобы бы ровно за 1 секунду опрашивались все 8 датчиков?
Буду признателен за помощь
Здравствуйте. Время опроса одного канала 0,6с. Поэтому за 1 секунду прибор не сможет опросить 8 датчиков.
Минимальное время переодичности смены каналов-1 секунда. Т.е. за 8 секунд у Вас индицируются все каналы.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen