передача на панель дробного значения
МВА-Контроллер-Панель
Вот допустим есть данные с ТСП "T1" - Real
В порт панели можно записать переменную типа word, к примеру W1
итого получаем
Код:
W1:=real_to_word(T1)
Десятые естественно не передаются
Но в настройках окна отображения на экране панели есть указание колличества цифр после запятой.
Панели нет на руках.
Правильно ли я предполагаю, что можно сделать следущее:
В панели задать 2 цифры после запятой
в контроллере написать
Код:
W1:=real_to_word(T1*100)
и панель сама вынесет 2 последние цифры за запятую?
-
Панель вынесет. Главное, чтоб после умножения получилось число, не выходящее за размер типа word.
-
так и делаю, причем здорово экономится время по сравнению с передачей флоат.